1层40米高,现在物流立体仓库的给水消防设计,请教大神!
1层40米高,现在物流立体仓库的给水消防设计,请教大神!
1楼
首先看建筑火灾危险类别,耐火等级,建筑高度,占地面积,室内外消火栓水量。自喷系统要看储物高度,目前看建筑高度40米,储物高度应该不会小于35米。还要看储存物质是个固体还是液体,可燃液体强度参考泡沫规范,可燃固体参考三个仓库危险等级,货架内喷淋开放喷头个数自喷规范也有规定最多是14个,内层开放7个。再有火灾延续时间和泡沫供给时间和喷水时间。条件齐全即可算出所需消防水量。如果有表述不清楚或者不准确的地方欢迎指正,咱们共同探讨
回复
1楼
有兴趣,可以到知乎看看我的文章https://zhuanlan.zhihu.com/p/262070274,有相关介绍。
回复