知识点:高压消防给水系统 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足: ①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。 ②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。
知识点:高压消防给水系统
能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:
①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。
②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。
由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:
③、高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防给水设计流量。
H——高位水池最低水位与消防系统最不利点之间的静水压;
Pp——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管件和阀门等局部水头损失;
Pr——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管道沿程水头损失。
高压消防给水系统的系统工作压力、流量以及可提供水量均应满足
水
灭火设施所需的工作压力、流量以及水量。
相关推荐:
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
2楼
高压消防给水系统:能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
回复
3楼
