3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定(民用建筑)。 3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。
1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;
2)室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。
1)稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
3)消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
1)室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状;
2)当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求;
3)室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。
1)减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求;
2)减压阀的出流量应满足设计要求,当出流量为设计流量的150%时,阀后动压不应小于额定设计工作压力的65%;
3)减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加;
4)测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求。
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
消防工程师最容易忽视的知识点!
https://ziliao.co188.com/p62499529.html
知识点:消防给水设计流量知识点