立体仓库,净高24米,储物高度20米,这个消防喷淋怎么做?求大神指教。
boobooko
boobooko Lv.6
2014年04月08日 11:16:40
只看楼主

项目概况:为物流中心储存中药的仓库,净空高度24米,储物高度20米,11层通透性货架,目前考虑做货架喷头,K115,侧喷,作用喷头14个。仓库屋面板下采用K200快速响应早期抑制喷头,作用喷头12个,这种方案是否可行?

项目概况:为物流中心储存中药的仓库,净空高度24米,储物高度20米,11层通透性货架,目前考虑做货架喷头,K115,侧喷,作用喷头14个。仓库屋面板下采用K200快速响应早期抑制喷头,作用喷头12个,这种方案是否可行?
wzhsh831217
2014年04月08日 15:49:06
2楼
做货架内喷头,K115,下喷,作用喷头14个。
仓库屋面板下采用K200快速响应早期抑制喷头,作用喷头12个,这种方案可行
看看这个文章“某​自​动​化​立​体​高​架​仓​库​的​自​动​喷​水​灭​火​系​统​设​计”

回复
飘雨池中
2014年04月09日 08:03:29
3楼
这个真的不会呀
回复
季利
2014年04月09日 09:21:36
4楼
学习了!~~~~~
回复
daxin13
2014年11月20日 10:11:15
5楼
可以的。大概要做五层货架内置喷头的
回复
cof1563441617116
2019年07月18日 17:21:13
6楼
请问立安装体仓库喷淋头人工费多少钱一个
回复
cof1643085391778
2022年02月06日 23:56:32
7楼
您是使用方还是消防的实施方