请教20米高立体仓库消火栓设置的困惑
晴朗天空
2011年09月23日 22:35:50
只看楼主

22米高立体仓库,面积5000平。货架高约20米,面积约2500平,设置了顶喷及货架内喷头;其余分为两部分,局部二层面积约800平,设室内消火栓可以保护;约1700平为单层净空高约20米,超过了设置室内消火栓的保护范围? 消防炮保护对象似乎没有仓库,那么高大净空仓库设置消防炮有必要吗? 如果设置室内消火栓,水枪的水量水压按有效水柱原则计算还是直接取5L/S?

22米高立体仓库,面积5000平。货架高约20米,面积约2500平,设置了顶喷及货架内喷头;其余分为两部分,局部二层面积约800平,设室内消火栓可以保护;约1700平为单层净空高约20米,超过了设置室内消火栓的保护范围?
消防炮保护对象似乎没有仓库,那么高大净空仓库设置消防炮有必要吗?
如果设置室内消火栓,水枪的水量水压按有效水柱原则计算还是直接取5L/S?
免费打赏
cg001001
2011年09月26日 11:43:03
2楼
按有效水柱原则计算。。。最大倾斜角为60度,
L=(20-1.1)/sin 60=21米,充实水柱长度21米。
手册上只能查到17米充实水柱流量为7.5L/s,一定要做到位的话只有室外消防炮了。。。
21米水柱两个人根本抱不住的,反作用力太大。。