我公司开发一个建筑面积有8万平方米的小区,有高层住宅及地下室等,共有五幢住宅楼及商铺,高层住宅电梯及消防用电负荷属二级电力负荷,请问从市电到用户表前该如何设计?
我公司开发一个建筑面积有8万平方米的小区,有高层住宅及地下室等,共有五幢住宅楼及商铺,高层住宅电梯及消防用电负荷属二级电力负荷,请问从市电到用户表前该如何设计?
2楼
(原初步设计阶段设两个变电站,每站里设三台800KVA变压器,高层住宅电梯及消防用电负荷属二级电力负荷,由小区公变供二路380/220电源。没注明是否设高压开关站)
回复
3楼
如何规划设计小区的电力
楼主说说呀
回复
4楼
不用做开闭所造价太高。用几面环网柜+高压熔丝做做护,二进二出二馈。高压侧无联络,低压侧联络。
我现在做的这小区。80万平成做开闭站。规范上有要求。20万平以上要做开闭站。各供电局发求也不一样。有了初步方案,还要和供电公司协商。一般都是由他们找人设计,施工
回复