许先生从97年入住至今,家中经常出现卫生间污水、粪便反溢的现象,许先生虽然给坐便器安装了防溢器,但仍挡不住高层排污的压力,对此,许先生伤透了脑筋。 “下面的蓄粪池如果满了以后水冲下来它就下不去,下不去就从我这里溢出来了。我搬进去以后发现这个现象以后,我自己在坐便器的后面装了一个防反器,还是堵不住它的压力,特别是早晨使用比较频繁的时候,这个坐便器上午是不能用的,它里面要溅出来的。” 许先生告诉记者,每当蓄粪池满,家中便会臭气熏天,卫生间、厨房满
许先生告诉记者,每当蓄粪池满,家中便会臭气熏天,卫生间、厨房满
地的污水。而由于不知何时蓄粪池才会满,因此,对这种防不胜防的现象许先生显得有些无可奈何。
“还有下水也是这个问题,会跑到房间里面来。我出去以后回来发现地上全是肥皂水和一些泡末,还有基本上上班以前坐便器是不能用的,坐在上面很尴尬的,如果楼上冲水的话,你跑都来不及了。”
“住户反映马桶不够畅通的问题,实地查看以后,主要是两点,第一,是蓄粪池没有及时抽,比较满了,粪下来就没有很畅通走了,堵在管子里面了,就造成马桶不畅通了,第二点他抽水马桶是老式的,容易造成反溢。”
出现以上现象,在不清理楼下的粪池的情况下,各位有什么好办法解决。
12楼
下图是原来的样子,共8层楼,出现问题在3楼
回复
13楼
下图是我构想的方案,设计一排空导管到室外,蹲厕改成坐厕,做法可以吗
回复
14楼
有点效果,但作用不会根本解决问题.化粪池要及时清理.堵了出口就是这种现象.或
者因地面变形造成排水主干管变形,也会有这种现象.难道只是3层出问题?恐怕楼上
若干层都会有较大的水封波动.反弹压力达到音速级,污物会堵住通气口.香港方面
已有成功地解决这方面的经验.逆流阀会起到作用,但是正压会喷到上层楼.如果有
条件,用PAPA合适.专门衰减管道中的正压.www.goldtide.com.cn.
www.studor.net(中文版)有介绍.
回复
15楼
我觉的问题还是出在设计上,当时能设一根专用通气立管可能就不会有这样的问
题了!
回复
16楼
我认为如果是四层住户排水,都造成三层反溢,那最可能的就是立管在三层处下
水不畅,检查立管,进行疏通。
回复
17楼
8层并不算高,而且是在三层出现这种情况,我认为有下面几种情况:
1、出户污水管管径太小或倒坡;排水立管管径太小,器具至立管坡度太小
2、化愤池施工不规范,出水口不畅或溢流口没起作用,
3、没设伸顶通气管
分析的不知对不对,仅供参考
回复
18楼
接到立管上的那根横管由原来的直角三通改为45度斜三通,那样倒流应该会
少得多。
回复
19楼
专家就是专家,你们回答的确很专业,PFPF。谢谢!
goldtide介绍的网址使我大开眼界,居然还有这样的先进产品,PAPA的确是个好
东西,但这东西要安装到上一楼层或下一楼层的住户里才有效,这样许先生要敲
凿别人家的卫生间了,可能会有麻烦。
另外PAPA哪里有得买,价钱如何
还有一个设想,便器下再多加装一个存水弯头,连同便器本身的就两个存水弯,效果可以吗
回复
20楼
双层存水弯会出现气堵的现象,马桶排不动水。此方案不好,没有解决根本问题
PAPA可以水平安装到3楼的同层的马桶下方。
回复
21楼
如果下面两层没有反溢的情况,那么就应该是三层横支管接入的立管下方有堵塞
的可能性较大。应该彻底清通该段立管。