我选的是额定电压380V的电机.我想用星三角启动,打算用额定电压是220V的交流接触器,它和380V的交流接触器在启动电路中接线有什么不同,还是一样的?

我选的是额定电压380V的电机.我想用星三角启动,打算用额定电压是220V的交流接触器,它和380V的交流接触器在启动电路中接线有什么不同,还是一样的?
免费打赏
简单信
2007年08月04日 22:30:56
2楼
是线圈的电压220V,可以啊!是一样的!
回复
liuli198222
2007年08月09日 19:23:58
3楼
呵呵,楼主搞混淆了一个概念,主回路380V是说你输送电能部分,也就是通常说的一次部分是380V,而后面你说的220V是他的线圈220V,那是二次部分,也就是接触器的控制部分,这两个回路其实在电气上是两个独立的回路,所以确切的说线圈用AC220V是完全可行的