我们公司就是一次变频系统,不同的是我们在1999年做了一个一次变频系统共计3台老式YK系列离心机。2004年因生产扩容增加了4台YK系列的离心机。为了将两个系统连接起来对供回水管进行了联通。我们的两个系统冷冻水变频泵采用压差控制(设定一个压差如250KPA,压差如果只有240KPA。变频泵增加频率以达到250KPA)。我们现在将两个机房的压差旁通阀用前端手阀关死,这样一来到了冬天问题也随之而来。其中一个老系统(3台YORK)总是大温差小流量,甚至水流开关动作停机。请问各位是否要打开压差旁通阀保护主机?打开后会不会因水流旁通供水温度过低而堕机?打开后压差应该如何设定?原有的设定已经不记得了。请各位多多指教
水平比较低,说两句,请后面高手指正。
老冷机运行好几年压损必然增大,并联后老系统的水泵出口压力与机组入水口的压差 同新系统保持一致,必然导致水流不均,我能想到的办法是减小新系统水泵进口阀的开度,对老系统进行清洗。
回复
3楼
老系统的水泵有每月清洗
回复
4楼
大哥,对水泵的流量分析,曲线性能了解吗?我如何看水泵水量够不够?
回复
5楼
无图无真相。
回复
6楼
给个系统简图看看吧
回复
7楼
高手来帮忙太感谢了,这是我们公司的冷冻水系统图用CAD才能打开。请各位帮帮忙今天发现冷冻水出水7度回水15度。
回复
8楼
阿鼎大哥,我已经发到你新浪邮箱里了。谢谢
回复
9楼
明显流量偏小啊
回复
10楼
两个压差旁通阀的设定值一样么?
从图上看,两个系统之间连通管上有电动阀,这电动阀是什么时候打开?还是目前就常开了?
压差旁通阀关死的做法极其错误。
由于末端设备AHU MAU等负荷较小,各自的电动调节阀关小,导致系统总流量降低,直至低过主机安全流量,流量不足以推动靶式流量开关,主机必然跳停。
不知道你们现在每天启用几台主机,启用那个系统的主机,启用几台泵,这些运行策略是如何定的?因为理论上这已经是一个系统了,无论用哪台主机都可以向末端设备供冷了。
两个系统是否各自有自己的压差传感器?具体安装位置在哪里?图上好像没看到嘛。新旧系统的水泵目前变频的策略是如何的?
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-11-23 16:56 编辑 ]
回复
11楼
实际上,现在两个压差旁通阀的作用是重叠的。如果旁通阀口径合适的话,完全可以合并功能(废掉一个旁通阀,只用一个)
关键问题不是旁通阀,而是整个制冷站(包括所有机组和所有的泵)的运行控制策略。
旁通阀的调节必须配合着整个冷站的运行策略一起来。