关于压差旁通阀的控制及水流出现大温差小流量
helijun007
helijun007 Lv.4
2012年11月20日 14:58:22
来自于中央空调
只看楼主

我们公司就是一次变频系统,不同的是我们在1999年做了一个一次变频系统共计3台老式YK系列离心机。2004年因生产扩容增加了4台YK系列的离心机。为了将两个系统连接起来对供回水管进行了联通。我们的两个系统冷冻水变频泵采用压差控制(设定一个压差如250KPA,压差如果只有240KPA。变频泵增加频率以达到250KPA)。我们现在将两个机房的压差旁通阀用前端手阀关死,这样一来到了冬天问题也随之而来。其中一个老系统(3台YORK)总是大温差小流量,甚至水流开关动作停机。请问各位是否要打开压差旁通阀保护主机?打开后会不会因水流旁通供水温度过低而堕机?打开后压差应该如何设定?原有的设定已经不记得了。请各位多多指教

2012年11月24日 16:13:15
12楼
这样的两个系统,各管各的很省事。拼了后反而要出问题。夏天因为用量大,问题不明显。冬天用量小时,老机组的水泵如果扬程比新系统的小(或老机组的蒸发器阻力比新机组大),就会出现老机组流量不够的现象。
解决方案:
1、可以少开点老机组(相应停掉水泵),可以缓解这种情况。
2、提高老水泵运转频率。
2、打开旁通阀。
另外,图中显示连通管只有DN100,如果标注没错,这样的连通管意义不大。毕竟,连通的主要作用是两个系统可以互为备用。
回复
adingkgb
2012年11月24日 21:28:49
13楼
之前把两系统合并的目的是什么?
从图上看,两系统完全具备各自独立运行的条件。
理论上说,分开运行与合并运行,在能耗方面会有差异的,但前提是部分负荷运行处于大多数时候。如果大部分时间都处于较高负荷工况下运行,那么合并运行在节能方面不会有很大改善。
不过由于新老系统各自的沿程和局部阻力以及末端需求流量的不同,水泵的扬程和流量等也不一样,原先水泵频率和压差旁通阀的调节依据(比如压差设定值以及压差传感器安装位置;压差旁通管的允许流量)也不一样,总之新旧系统的制冷站总体运行策略可能也存在差异。 所以要将两系统合并运行,必须对新旧系统合并后的整体系统阻力及流量要求和水泵并联运行条件做评估。在控制策略上做出相应的调整。 如果控制不好,那么系统必然会出现运行不稳定的现象
回复
adingkgb
2012年11月24日 21:30:09
14楼
说白了
两系统要合并运行,那么除了硬件(水泵参数、管路布置、系统阻力等)必须满足条件,在运行控制策略上也必须合并起来。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-11-24 21:34 编辑 ]
回复
ypp1000
2012年11月25日 16:05:24
15楼
看起来流量小了点、、、
回复
zhongwenxunshen
2012年11月26日 01:16:18
16楼
不好意思的说,真没发现两个系统连接有啥意义,好像还有问题(喝了酒,思考有为题),断开多好。版主很有道理。
回复
helijun007
2012年11月27日 12:28:52
17楼
首先,谢谢各位大哥。让我来逐个回答各位的问题。
两个压差旁通阀的设定值一样么?我们将其压差人为设高到280KPA,正常运行为269KPA.目的是为了不让压差旁通阀打开。
从图上看,两个系统之间连通管上有电动阀,这电动阀是什么时候打开?还是目前就常开了?目前常开
其实我也认为是错误的就是没有足够的理由说服老板,冬天关闭压差旁通阀是错误的,夏天倒也没有事反正流量大。
不知道你们现在每天启用几台主机,启用那个系统的主机,启用几台泵,这些运行策略是如何定的?因为理论上这已经是一个系统了,无论用哪台主机都可以向末端设备供冷了。现在深圳最低的时候如11月26日约克只开启两台大的1000UST,水泵也只开两台。
两个系统是否各自有自己的压差传感器?两个系统分别都有自己的压差传感器。
具体安装位置在哪里?安装位置也在压差旁通阀这边,这个压差是人为设定的一个压差水泵根据压差来跑,压差没有达到水泵就变频加载。新旧系统的水泵目前变频的策略是如何的?两边都有两台变频器用变频器控制
回复
adingkgb
2012年11月27日 13:28:26
18楼
1.原先两系统的压差旁通阀打开设定值都设为2.69公斤的依据是什么?
2.目前新旧系统的主机实际上可以互为备用,新机给老系统供冷,或老机给新系统供冷都是可以的,这样理解对吗?
3.在目前的联通运行中,两个系统各自的压差传感器的反馈数值一样么?不一样的话,差多少?
4.目前整个制冷站的运行控制策略时怎样的?主机启动几台,水泵启动几台,具体启动哪台,这些都是如何控制的?是新老系统按照原先各自的程序分别控制还是已经综合起来统一控制?
回复
zlienfon
2012年12月01日 20:36:41
19楼
这个串起来的大系统,运行起来能让人精神一振。


在这里也说上几句,仅仅供参考。

1、在一个大系统中(目前就相当于一个大系统),要想寻找到2个段,而且这2个段间的压力差变化规律一致,设计时这几乎是不可能的。目前两个自动旁通装置,其实就是这样的情况。
2、变频系统再加这么个旁通,这个旁通本身全关闭也罢。这个是题外话。
3、夏季运行自如,冬季开旁通时也自如(这个是我猜测的),仅仅在冬季无自动旁通时出现异常,那说明是季节性异常,自动控制系统的若干环节各自本身没有问题,控制有效。但在这个“有效”的情况下,水力系统可能并非高效,也即冷冻机组的温度差多数时间是比较小的。(这个是猜测的)。
3、原旧系统与新系统互相连通,从图纸上看,这个连通方法确实比较高明。形成的管网节省了不少钢材,更顾及了旧系统的先天缺陷。但,自动控制系统却未能深入地高水准地配套改造,而是仍然走常规路线。这个应该是根源。

4、工程上的东西,没入现场前,也只能是中医看病,说说而已了,主要还是要多尝试一下。

A、两个自动旁通,今后再也不必要开启了。这里说的是变速系统哈。如是,一般情况下不会出现问题的,可提高水力效能。
B、如果3台旧机器中,只有1台出现小流量而其他2台正常,那么建议将这1台机器的管路(包含水泵、阀件、冷机、管路)拆卸检查。
C、如果3台旧机器同时出现小流量,那么建议有2条:其一是,管路方面,将从新系统接到旧系统的那2根DN250连通管各关小到30%试验一下。这个步骤操作时一定要注意观察小流量是否得到改善。其二是,控制方面,将新系统的旁通差压采信点移到远端,能移多远就移多远,尽量接近MAU-CR-204。而旧系统的采信点也同样移到远端。
D、如果以上步骤均无效,那么还有一个建议:关闭旧系统的自动旁通,开启所有的连通管路,将旧的系统保持在工频运行,使得所有水力变化由新系统的水泵承担。



5、从图纸看,应该避免只使用新系统或者旧系统。两个系统均要同时运行才对。



纸上谈兵,共同学习。
回复
wjqzzd254
2012年12月11日 20:08:47
20楼
大温差说明负荷大,流量小说明负荷小,这并不矛盾,因为你水泵是压差控制的,通过小流量把温差拉起来了,旁通阀是不能开了,再开温差更大,主机保护是因为变频控制没设流量下限,
1、看看合并后供回总管的压力变化,温差大是5度还是超过5度,超过说明就有问题了,如果是4点几度,那说明系统还是稳定的,虽然温差大但负荷还是小的
2、设定个流量下限,变频不能调太低
回复
一夜江湖之路人
2013年12月30日 15:25:13
21楼
完全不懂,这个技术:'(
回复

相关推荐

APP内打开