各位同盟,小妹现在遇到了很大的困难,图都出了,但不好交图,该怎么办?是这样的,我现在做一个工业园消防总平面设计,生产塑料管,内有厂房(48.0*24.0,两层),宿舍楼(三层,13.0*40.5),仓库(两层25.0*50,两层),以及办公楼,(30.2*15,两层),我做的总平面中接出的总管为300(我是稍微放大了点),但现在甲方说别人消防队告诉他们只要80的管子接入就够了!而且别人水厂只给开80的口子,所以甲方担心按图纸验收的话会通不过。以各位经验,大概要留多大的管子?

各位同盟,小妹现在遇到了很大的困难,图都出了,但不好交图,该怎么办?是这样的,我现在做一个工业园消防总平面设计,生产塑料管,内有厂房(48.0*24.0,两层),宿舍楼(三层,13.0*40.5),仓库(两层25.0*50,两层),以及办公楼,(30.2*15,两层),我做的总平面中接出的总管为300(我是稍微放大了点),但现在甲方说别人消防队告诉他们只要80的管子接入就够了!而且别人水厂只给开80的口子,所以甲方担心按图纸验收的话会通不过。以各位经验,大概要留多大的管子?
免费打赏
sillmen
2004年10月18日 12:26:53
22楼
只有80的口是肯定不能满足消防要求的,如果市政的只有这么大的给水管的话就
一定要设消防水池,如果建筑物内没有屋顶水箱的话,还应该设置稳压泵和气压
罐!!!