各位同盟,小妹现在遇到了很大的困难,图都出了,但不好交图,该怎么办?是这样的,我现在做一个工业园消防总平面设计,生产塑料管,内有厂房(48.0*24.0,两层),宿舍楼(三层,13.0*40.5),仓库(两层25.0*50,两层),以及办公楼,(30.2*15,两层),我做的总平面中接出的总管为300(我是稍微放大了点),但现在甲方说别人消防队告诉他们只要80的管子接入就够了!而且别人水厂只给开80的口子,所以甲方担心按图纸验收的话会通不过。以各位经验,大概要留多大的管子?
各位同盟,小妹现在遇到了很大的困难,图都出了,但不好交图,该怎么办?是这样的,我现在做一个工业园消防总平面设计,生产塑料管,内有厂房(48.0*24.0,两层),宿舍楼(三层,13.0*40.5),仓库(两层25.0*50,两层),以及办公楼,(30.2*15,两层),我做的总平面中接出的总管为300(我是稍微放大了点),但现在甲方说别人消防队告诉他们只要80的管子接入就够了!而且别人水厂只给开80的口子,所以甲方担心按图纸验收的话会通不过。以各位经验,大概要留多大的管子?
12楼
哼,再考虑,等着火那天,他就考虑怎么蹲班房吧他。
不过你可得注意了,规范要设消防设施的,你可别不设,到时候真出了事,你就
惨了。
出事了首先会查图纸的,那时在设计一栏签名的可不是甲方!
回复
13楼
做设计也困难,建议你最好还是在设计图纸上考虑消防,具体怎么做由甲方去
做。老兄我上次也遇到一个高层私宅,居然没做消防水池,只好说甲方另行设
计。
回复
14楼
我是消防施工的,遇到过同样问题, 但人家设计院就聪明多了,给水部分是室外
的,就甩了跟100的管子出墙,怎么连接,在那连接,找甲方解决,靠,(水厂只
给开80的口子),我一怒只下,装了个100*80的大小头,一切ok。施工扯皮事真
多,该换个甲方做做了
回复
15楼
同意碧水的观点。做设计,要计算的。所以,不要无缘无故的放大或缩小管径,
在变的时候应该给个理由先,首先应该满足规范的要求。
这种情况,你既然采用了300的管道,那么该工厂的生产用水应该很大了。而市政
只能提供80的管道,这种情况下,就必须建消防水池,可能还要建生产水池,当
然了,如果生产用水对水质的要求不严格的话,最好采用合用的水池。
回复
16楼
只有80的入口,需要可率设置消防水池。
回复
17楼
不好意思
我的师兄师姐,我现在还在读书,况且老师还没教我们这个东西,所以我不能给
这位姐姐意见.等以后我知道了再来告诉你,OK?
回复
18楼
不好意思
我的师兄师姐,我现在还在读书,况且老师还没教我们这个东西,所以我不能给
这位姐姐意见.等以后我知道了再来告诉你,OK?
回复
19楼
那也放的太大了..
是有足够的安全.可也太浪费了.
回复
20楼
赞同5楼设水池的思路,且楼主的情况严格按规范也应设水池(水厂不愿设大口径
给水管网估计和水量不足有一定关系,另外考虑区域用水量估计超过25)。但
是,不能否认此种设水池的办法,不能保证水压要求,不出意外稳压设备需另外
设置,工程造价随之提高(一般甲方决不同意)。所以取巧的办法,我认为姑且
按照计算结果设置管网,直接把管网拉出接在水厂的供水接口处,至于用不用大
小头,那我们就不管了!14楼的做法就是个例子。
回复
21楼
室外消火栓管现在最小的为DN100,你们的80怎么提出来的?考虑个方面用水,采用
DN100-DN150就足够了.
回复