消防难题,怎么办?
lanzhi919
lanzhi919 Lv.2
2004年10月14日 12:05:58
只看楼主

各位同盟,小妹现在遇到了很大的困难,图都出了,但不好交图,该怎么办?是这样的,我现在做一个工业园消防总平面设计,生产塑料管,内有厂房(48.0*24.0,两层),宿舍楼(三层,13.0*40.5),仓库(两层25.0*50,两层),以及办公楼,(30.2*15,两层),我做的总平面中接出的总管为300(我是稍微放大了点),但现在甲方说别人消防队告诉他们只要80的管子接入就够了!而且别人水厂只给开80的口子,所以甲方担心按图纸验收的话会通不过。以各位经验,大概要留多大的管子?

各位同盟,小妹现在遇到了很大的困难,图都出了,但不好交图,该怎么办?是这样的,我现在做一个工业园消防总平面设计,生产塑料管,内有厂房(48.0*24.0,两层),宿舍楼(三层,13.0*40.5),仓库(两层25.0*50,两层),以及办公楼,(30.2*15,两层),我做的总平面中接出的总管为300(我是稍微放大了点),但现在甲方说别人消防队告诉他们只要80的管子接入就够了!而且别人水厂只给开80的口子,所以甲方担心按图纸验收的话会通不过。以各位经验,大概要留多大的管子?
免费打赏
mzy
2004年10月15日 15:40:00
12楼
哼,再考虑,等着火那天,他就考虑怎么蹲班房吧他。
不过你可得注意了,规范要设消防设施的,你可别不设,到时候真出了事,你就
惨了。
出事了首先会查图纸的,那时在设计一栏签名的可不是甲方!
回复
碧水
2004年10月15日 18:29:43
13楼
做设计也困难,建议你最好还是在设计图纸上考虑消防,具体怎么做由甲方去
做。老兄我上次也遇到一个高层私宅,居然没做消防水池,只好说甲方另行设
计。
回复
luckyong
2004年10月15日 22:35:20
14楼
我是消防施工的,遇到过同样问题, 但人家设计院就聪明多了,给水部分是室外
的,就甩了跟100的管子出墙,怎么连接,在那连接,找甲方解决,靠,(水厂只
给开80的口子),我一怒只下,装了个100*80的大小头,一切ok。施工扯皮事真
多,该换个甲方做做了
回复
蓝冰有个仔
2004年10月16日 09:29:29
15楼


同意碧水的观点。做设计,要计算的。所以,不要无缘无故的放大或缩小管径,
在变的时候应该给个理由先,首先应该满足规范的要求。
这种情况,你既然采用了300的管道,那么该工厂的生产用水应该很大了。而市政
只能提供80的管道,这种情况下,就必须建消防水池,可能还要建生产水池,当
然了,如果生产用水对水质的要求不严格的话,最好采用合用的水池。
回复
hujl2001
2004年10月16日 15:27:17
16楼
只有80的入口,需要可率设置消防水池。
回复
hcl829
2004年10月16日 15:45:34
17楼
不好意思
我的师兄师姐,我现在还在读书,况且老师还没教我们这个东西,所以我不能给
这位姐姐意见.等以后我知道了再来告诉你,OK?
回复
hcl829
2004年10月16日 15:45:35
18楼
不好意思
我的师兄师姐,我现在还在读书,况且老师还没教我们这个东西,所以我不能给
这位姐姐意见.等以后我知道了再来告诉你,OK?
回复
caicanhui2
2004年10月17日 11:57:00
19楼
那也放的太大了..
是有足够的安全.可也太浪费了.
回复
neardespring
2004年10月18日 11:24:04
20楼
赞同5楼设水池的思路,且楼主的情况严格按规范也应设水池(水厂不愿设大口径
给水管网估计和水量不足有一定关系,另外考虑区域用水量估计超过25)。但
是,不能否认此种设水池的办法,不能保证水压要求,不出意外稳压设备需另外
设置,工程造价随之提高(一般甲方决不同意)。所以取巧的办法,我认为姑且
按照计算结果设置管网,直接把管网拉出接在水厂的供水接口处,至于用不用大
小头,那我们就不管了!14楼的做法就是个例子。
回复
luoxiaochuan
2004年10月18日 11:58:49
21楼
室外消火栓管现在最小的为DN100,你们的80怎么提出来的?考虑个方面用水,采用
DN100-DN150就足够了.
回复