2楼
我也不知道,也正在查找,有没有人来回答一下呢??很期待.......
回复
3楼
当为梁侧面钢筋时
回复
4楼
我认为在搭接和锚固方面有不同之处:
1.当为梁侧面钢筋时,其搭接与锚固长度取15d.
2.当为梁侧面受扭钢筋时,其搭接长度为LL或Lle;其锚固长度与方式同框架梁下部钢筋.
请大家指点迷津.
回复
5楼
4楼正确。普通腰筋只是防止梁侧温缩裂缝;而扭筋是抵抗扭矩,因此要锚固入节点的。
回复
6楼
同意5楼的意见.
回复
7楼
4楼说得很正确,5楼的把原因给明白地说出来了,
回复
8楼
在03G101-1第24页右下角有关于梁中抗扭纵筋和腰筋的注释:
1.当为梁侧面的构造钢筋时,其搭接与锚固长度可取为15d;
2.当为梁侧面受扭纵向钢筋时,其搭接长度为Ll或Lle(抗震);其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋;
回复
9楼
规范规定,当梁高大于等于450mm时,须配置构造钢筋,以防止梁侧温缩裂缝。当梁承受扭矩时,则要配置受扭钢筋,且不再重复配置构造钢筋。
回复
10楼
:lol 简单的说就差一个锚固长度:)
回复
11楼
构造不需计算
抗扭需要计算
搭接和锚固长度不一样
回复