消防管倒需保温吗
zhouchunjuan
2004年10月13日 17:11:17
来自于企业招聘
只看楼主

请问大家,在寒冷地区,不采暖的房间内的消防管是否需保温? 我刚参观了一个学校,它的餐厅下是地下室,也设了消火栓,但未采暖。去年冬天,消火栓的栓口全部冻裂了。请问大家,对于这种情况,该如何处理?以后设计该如何考虑?好像很少见消防管加保温的。 我看技术措施上164页上“10)严寒地区非采暖库房的室内消火栓,可采用干式系统,但在进水管上应设快速启闭装置,管道最高处应设排气阀。”我们这里,厂房很少采暖,我担心也会出现冻坏消防管的情况。请问是否以后可按此设计?改消防立管上的蝶阀为快速启闭阀,系统改为干式?

请问大家,在寒冷地区,不采暖的房间内的消防管是否需保温?
我刚参观了一个学校,它的餐厅下是地下室,也设了消火栓,但未采暖。2004年11月03日 22:47:05
12楼
应该保温
因为如果在冰冻线以上
很容易被冻住
幸亏你所做做的没有发生火灾
要不就这消防没有达到要求是要进监狱的
哥们以后要小心哦
回复
frankzxl
2004年11月13日 23:11:43
13楼
如果是严寒地区,那么保温是当然要做的!
回复
my_2up
2004年12月03日 17:02:37
14楼
敷设深度在地区冰冻线上就要做保温措施
给水管道一样要做
回复
powerrhx
2007年12月27日 14:54:53
15楼
我记得有个环境温度大于4摄氏度的要求。。不知道是不是高于4摄氏度就可以不进行保温??