内走道补风的问题?
andywwff
andywwff Lv.2
2007年07月21日 10:36:47
来自于通风排烟
只看楼主

我最近做了一个教学楼,地下室内走道长度超过20米,做机械排风,地下室的走道两侧的房间有对外开的窗,我单位两个副总一个说不用机械补风,因为内走道的机械排烟量小,补风可以通过门窗渗透,另一个说要,可消防报批没做机械补风已经通过了,可我还是迷惑,请教大家,这种情况该不该设机械补风?

我最近做了一个教学楼,地下室内走道长度超过20米,做机械排风,地下室的走道两侧的房间有对外开的窗,我单位两个副总一个说不用机械补风,因为内走道的机械排烟量小,补风可以通过门窗渗透,另一个说要,可消防报批没做机械补风已经通过了,可我还是迷惑,请教大家,这种情况该不该设机械补风?
免费打赏
wu.ye
2007年07月22日 15:14:02
2楼
我个人认为:规范中关于补风的问题也很含糊,说明这个问题在他们那也没有定论。且增加补风后任一点排烟时如何使送、排风气流均能有组织地进出,这也是个问题。
回复
toplhc
2007年07月26日 09:27:37
3楼
优先考虑设机械补风
回复
wdzzhx
2007年07月26日 11:05:53
4楼
我认为还是应该设置的。着火时靠门窗渗透风量远远不够的。而且如果对口窗户的房间也着火的话想补也补不上了。
回复