水泵出口阀不能开大是否与扬程有关
mryysd522
mryysd522 Lv.2
2007年07月20日 14:39:11
来自于热泵工程
只看楼主

本公司配110KW电机,水泵SLW250-500B。水泵扬程60M,流量:470现配敞开式管路,水泵进口与出口高度为:20M,管内压力为0。3MPA,现在水泵出口闸阀为1/3,达到电机额定电流请问为什么水泵的出口阀门不能全开或一半。

本公司配110KW电机,水泵SLW250-500B。水泵扬程60M,流量:470
现配敞开式管路,水泵进口与出口高度为:20M,管内压力为0。3MPA,现在水泵出口闸阀为1/3,达到电机额定电流

请问为什么水泵的出口阀门不能全开或一半。
免费打赏
liudeqi
2007年07月20日 15:37:12
2楼
这个原因是水泵工作点偏移了正常工作点,所以出现电机电流超出额定电流,你的管道阻力不足产生的,可以试着和厂家联系更换叶轮,还有就是车削加工一下,这个可要计算好减少量。
回复