10KV线路保护,直流接触不良,出线发生相间短路,怎样处理?

10KV线路保护,直流接触不良,出线发生相间短路,怎样处理?
免费打赏
niuhei
2007年07月19日 23:39:52
2楼
"直流接触不良”是否表示保护回路故障,保护装置不会动作?如果是,那肯定会变低过流保护跳。(越级)
回复
zhengkang2
2007年07月20日 21:36:05
3楼
"直流接触不良"是否指直流电源或缺+电源或缺负电源,是这样的话,线路一次故障,肯定会越级跳。如果是直流二次回路中某一点发生接触不良,发生的后果就很多了,所以要具体情况具体分析。
回复
lingxuct
2007年07月22日 14:41:44
4楼
直流接触不良?直流有好几个回路,都不好的话,如上面所说,越级跳闸。
不会这么巧吧,直流故障与线路故障碰到一起?!
回复
bdyxjj
2007年10月20日 20:59:57
5楼
主变10kV后备保护动作,低压侧开关跳闸,将故障线路隔离检修,合上主变低压侧开关即可。不过直流接触不良,要查出故障线路不是简单的事。