大家都来侃侃:水质及管道腐蚀问题
shangfeng_79
2007年07月19日 10:04:20
来自于采暖供热
只看楼主

集中供热系统的循环水中氯离子超标(规范规定是300mg/l) 1.5倍,很多钢制散热器出现砂眼,不知道供热管道(碳钢管)会不会被腐蚀坏,如何解决这个问题.请大家指教谢谢

集中供热系统的循环水中氯离子超标(规范规定是300mg/l) 1.5倍,很多钢制散热器出现砂眼,
不知道供热管道(碳钢管)会不会被腐蚀坏,如何解决这个问题.请大家指教谢谢
zdd37355
2007年07月19日 15:55:03
2楼
首先你的循环水中氯离子超标是什么原因呀?钢制散热器出现的砂眼是因为氯离子超标吗!我分析是水没有除氧!
回复
caiweibin2000
2007年07月20日 17:56:28
3楼
规范对不锈钢要求是小于1000mg/L,对碳钢设备则为1000mg/L
引起碳钢管道和换热器腐蚀的原因有多种,原电池腐蚀,垢下腐蚀,细菌腐蚀,氯离子腐蚀,氧腐蚀,应力腐蚀。。。
只防止氯离子并不能有效的解决腐蚀问题

加入热水管网的水如果为未经处理的自来水,则存在结垢的问题,而且水中的氧会对管道造成氧腐蚀;如果加入软化水,虽然消除了结垢的问题,但软化水的腐蚀性更强,腐蚀的问题更为严重。很多供热管网中的循环水,由于水质恶化,都呈现黑色。

解决的办法是向水中加入一定量的防腐阻垢剂,通过防腐阻垢剂的作用,一方面可以抑制水的结垢,一方面可以在管道和换热器金属表面形成一层保护膜,保护金属不被腐蚀。

若要更详细一些的资料,可与我联系,affirmative@126.com
回复
alq-5555
2007年07月30日 15:43:10
4楼
管道腐蚀问题,一般都是氯离子含量问题,在不同温度下,碳钢或不锈钢都有一个大约的范围,因此,要想管道不被腐蚀,就必须控制流体中的氯离子含量不要超标,这才是解决问题的根本办法。
回复
zlviva1234
2007年09月05日 10:12:04
5楼
具体叫什么标准啊