我单位现有315KVA变压器一台,请问此变压器能带多大的负荷(就是几kw)?还不能损伤变压器。还有用已知变压器容量怎样计算出低压侧的安全用电负荷?有计算公式吗?
我单位现有315KVA变压器一台,请问此变压器能带多大的负荷(就是几kw)?还不能损伤变压器。还有用已知变压器容量怎样计算出低压侧的安全用电负荷?有计算公式吗?
2楼
请热心朋友写出计算公式和计算结果,并做必要的说明!或举例说明!本人在此先谢谢了!
回复
3楼
10KV/0.4KV的315KVA变压器低压侧额定电流为:315×1.4433≈455(A)。你只要控制(或计算一下)负荷不超过这个值就行了。如果是纯电阻负荷三相(380V)可按每千瓦1.5A计。单相(220V)可按每千瓦4.5A。若是感性负荷(电机)则用上值除以功率因数(COSφ)和效率(η),做为每千瓦的电流值。一般的电机可按每千瓦2安计。
回复
4楼
315×1.4433≈455(A)。中的1.4433是哪来得啊?455/1.5=303.3KW吗就是说315KVA的变压器额定功率为303KW?对不对啊,多谢指教
回复
5楼
我也想问下这个问题的,谢谢指教.1.4433是变压器自带的吗?
回复
6楼
三楼的1.4433应该是这么算的:1/(0.4*1.732)
也就是说电流=容量/(电压x根号3)
回复