底层是单间车库的住宅楼,车库是否设置消火栓?
bingbing2000
2004年10月12日 10:10:50
只看楼主

有这样一个工程,共六层。一层是一个个单间车库(开间4m左右),二~六层是住宅。我 在二~六层楼梯转角平台设置了消火栓。问题是:在车库是否设置消火栓?如果每间都设,好象太浪费;如果按照两股水注同时到达任何地点,可车库门一关,里面的消火栓照样不能用(车库要卖给私人的)。还是车库就不用设置消火栓?

2004年10月12日 10:45:14
2楼
个人认为可以不设,住宅消火栓可以上下楼借用的。一般层高都在3m左右,只要
两股水注同时到达任何地点即可
回复
liuruntao
2004年10月12日 10:48:00
3楼
本地消防局意见,车库不设,但设室外消火栓
回复