消火栓这样布置算不算违反规范?
watertouch
watertouch Lv.2
2007年07月18日 17:31:47
只看楼主

L=76M,B=17.5m(防火分区中的一段)的狭长地下车库,我布置了4具(两组)消防柜,每组短边方向距离17.5m,这样相邻一组与该组长边方向距离42m,任意点都有两股充实水柱同时到达,审图意见--违反了相邻消火栓不应大于30m.疑义相与析!!

L=76M,B=17.5m(防火分区中的一段)的狭长地下车库,我布置了4具(两组)消防柜,每组短边方向距离17.5m,这样相邻一组与该组长边方向距离42m,任意点都有两股充实水柱同时到达,审图意见--违反了相邻消火栓不应大于30m.疑义相与析!!
小小法师
2007年07月19日 08:52:28
2楼
我觉得只要只能达到两股水柱就可以了,像你这种应该是不超过50米就可以。
回复
rawotto
2007年07月19日 08:58:27
3楼
个人认为不是太合理,消火栓保证距离不太远是保证在一个被火灾包围的时候另外的能够救援,举一个简单的极端的例子,你这里布置四个消火栓,分两处布置,没出紧挨着布置两个,如果发生火灾,这两个陷入火海,那另外两个时无法实施救援的!
回复
watertouch
2007年07月19日 12:45:16
4楼
TO rawotto:按建筑安全疏散口净距大于5m就可以,17.5m足以满足要求!!
回复
zhuangjl520
2007年07月19日 16:02:29
5楼
室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30.0m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50.0m;但如果是高层的话,高规里有一条是消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
回复
开拓
2007年07月20日 09:16:46
6楼
可以
回复
banshanxue
2007年07月20日 10:04:40
7楼
我觉得可以,在上海这样做肯定没问题,楼主可以和审图沟通沟通!
回复
shanghai_lina
2007年07月20日 12:34:59
8楼
应该可以的
回复
蓝冰有个仔
2007年07月20日 12:56:39
9楼
不可以的。
违反了《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.1.9条。具体条文自己看吧。
回复
mhy
2007年07月20日 14:27:42
10楼
最好不要这么做了,规范有要求地下车库相邻消火栓间距不能大于30m的。
回复
luyanbo163
2007年07月20日 16:34:07
11楼
个人觉得可以 上海有说明条形建筑的末端可以做双栓 如果从安全角度说 比你这个还危险
回复

相关推荐

APP内打开