偶前两天做了一个筏形基础,上部6层,1层地下室,剪力墙结构,算下来每平米大概110kPa,持力层fa为120kpa,但有软弱下卧层,承载力为100kpa,审图要求进行软弱下卧层验算,好麻烦。偶想问问大家,这样是不是可以?由于基底压力总是扩散的,偶就拿100kpa那层当成直接的基底持力层,深宽修正后肯定够110,就这么回复成吗?
