软弱下卧层计算的问题!
sainteagle
sainteagle Lv.2
2007年07月18日 12:29:20
只看楼主

偶前两天做了一个筏形基础,上部6层,1层地下室,剪力墙结构,算下来每平米大概110kPa,持力层fa为120kpa,但有软弱下卧层,承载力为100kpa,审图要求进行软弱下卧层验算,好麻烦。偶想问问大家,这样是不是可以?由于基底压力总是扩散的,偶就拿100kpa那层当成直接的基底持力层,深宽修正后肯定够110,就这么回复成吗?

偶前两天做了一个筏形基础,上部6层,1层地下室,剪力墙结构,算下来每平米大概110kPa,持力层fa为120kpa,但有软弱下卧层,承载力为100kpa,审图要求进行软弱下卧层验算,好麻烦。
偶想问问大家,这样是不是可以?由于基底压力总是扩散的,偶就拿100kpa那层当成直接的基底持力层,深宽修正后肯定够110,就这么回复成吗?
免费打赏
superstar2202
2007年07月18日 16:41:47
2楼
应该是不可以的。但是要根据地质报告的具体情况来看持力层的厚度是多少。然后根据计算来确定。
回复
大林
2007年07月18日 22:49:03
3楼
你那么回复不行.筏基底到软弱下卧层的距离是否大于1/4的筏板宽度?若筏基底到软弱下卧层的距离小于1/4的筏板宽度,则不考虑应力扩散.
回复