走道里200×100的桥架,安装高度需要40cm。由于梁的下沿和窗子上沿只有10cm,安装时就挡住了高窗30cm。能否改成400×50的桥架,可对?是否有这种规格?或者取消桥架,就用PC管子穿?谢谢!
走道里200×100的桥架,安装高度需要40cm。由于梁的下沿和窗子上沿只有10cm,安装时就挡住了高窗30cm。
能否改成400×50的桥架,可对?是否有这种规格?
或者取消桥架,就用PC管子穿?
谢谢!
2楼
1、请土建改动窗户位置(或大小);
2、请土建在梁中加穿电缆的预埋管,抬高桥架;
3、用其他敷设方式。
回复
3楼
2楼说过得,我就不说了,你是否可以改变桥架的路由,比如先进房间,在从房间拐出,当然该房间最好有吊顶,或该房间非重要房间,桥架裸露,不影响美观。
回复
4楼
取消桥架,改用PC管
回复
5楼
要是穿管需要考虑几根线,规范不允许多根动力电缆穿一根管。
回复
6楼
200x100不大.可以暗管埋.长度过长加过线盒
回复
7楼
有几种方法
1.土建将窗子改小。
2.改变桥架走向。
3.在窗户位置做个爬坡。
4.可将桥架规格尺寸改一下,如你所说。
5.线缆不多可改为穿管。
回复
8楼
同意!
回复
9楼
走道里200×100的桥架,安装高度需要40cm。由于梁的下沿和窗子上沿只有10cm,安装时就挡住了高窗30cm。
能否改成400×50的桥架,可对?是否有这种规格?
或者取消桥架,就用PC管子穿?
我认为无所谓的,只要高窗不用开启,挡一点没事的
回复
10楼
首先如果采光度允许的话那么就这样做,让桥架下挡高窗30cm
如果影响采光那么可以按找你的做法把窗户那段桥架修改为400*50*10的桥架来过渡
再如果觉得可以的话也可以改道而走,前提是条件允许
如果土建还没有完工也可以考虑梁上翻30cm,留出下空间来走桥架
再有什么问题可以联系我QQ422152267 大家交流学习嘛
回复
11楼
同意7楼的
回复