70℃防火阀与280℃熔断的防火阀的设置问题
bx-zxl
bx-zxl Lv.7
2007年07月17日 18:41:49
来自于通风排烟
只看楼主

消防排烟风机室要求设280℃熔断的防火阀,进风机室要求设70℃熔断的防火阀,为什么?如果送风管道中的温度达到70℃时防火阀内的易熔金属熔断,防火阀关闭,也就是说送风停止!但此时消防排烟风机继续排烟,等到管道内温度达到280℃时防火阀才能关闭,请问?在70℃~280℃这段时间内排烟补风停止了,怎么办?

消防排烟风机室要求设280℃熔断的防火阀,进风机室要求设70℃熔断的防火阀,为什么?如果送风管道中的温度达到70℃时防火阀内的易熔金属熔断,防火阀关闭,也就是说送风停止!但此时消防排烟风机继续排烟,等到管道内温度达到280℃时防火阀才能关闭,请问?在70℃~280℃这段时间内排烟补风停止了,怎么办?
免费打赏
ljh100000
2007年08月15日 10:57:05
12楼
这确实是个问题啊,脑袋又点晕晕的
回复
uffsbgy_163
2007年08月16日 12:49:25
13楼
排烟防火阀与排烟阀的功能相同,只是在控制装置中加设280℃熔断器,发挥排烟阀的功能的前提下,当烟气温度上升到280℃时,熔断器动作,阀门关闭,并联动控制排烟风机停止运行,停止排烟。如果通过阀门的烟气温度上升到280℃,说明火灾已无法控制,系统运行已起不到任何作用,白白浪费能源而已,干脆停止运行,节约能源
回复
rawotto
2007年08月16日 15:08:24
14楼



虽然我在学习中,但是我觉得这个答案是很有道理的!
回复
yhjhwxl
2007年11月28日 10:56:45
15楼
老贴了,但是还是说句:按规范上要求的必须设置,送风机前设置70度的阀每问题因为是送风虽有烟气在风口周围但是是送风机,风口送新风温度一般达不到70度,设置70度阀目的以防万一.