我公司新建项目:每次一台S9-9000-36/6变压器向6KV 母线(15台KYN28高压柜,全部带350KW~870KW电机)充电时,三相相电压在2KV~5KV,频率在45~52HZ范围波动。一旦带上负荷(无论大小电机)相电压、频率正常,再停下电机母线带电不带负荷相电压、频率也正常。向各位高手请教,一般铁磁谐振电压是升高,特别是线电压,而我公司的这个项目现象是线电压正常。系统图如附件下。

3ac752317bbc4fd1c142.rar
0 B
立即下载
免费打赏
lingxuct
2007年07月17日 17:04:46
2楼
频率不会变吧?
回复
fengjia3
2007年07月19日 09:07:32
3楼
频率的确变化,但频率表接在相电压(Ua-Un)频率摆动幅度大,接在线电压(Ua-Ub)频率摆动幅度小,