电容柜内的电容切换接触器一相烧坏
cgxccc
cgxccc Lv.2
2012年11月16日 10:39:14
只看楼主

电容柜内的电容切换接触器一相触点烧熔,其他两相触点属于正常情况,是否接触器触点质量问题,触点压力不够吗,这种情况有什么原因引起?

电容柜内的电容切换接触器一相触点烧熔,其他两相触点属于正常情况,是否接触器触点质量问题,触点压力不够吗,这种情况有什么原因引起?
免费打赏
cuiyongpeng604
2012年11月16日 11:51:41
2楼
没压紧 虚接了,问问检验吧!~
回复
sdfdzy1998
2012年11月16日 15:31:49
3楼
电容切换接触器接点长时间运行由于频繁启动接点容易松动,要定期检查。
回复
pyz521
2012年11月17日 09:38:08
4楼
线头没锁紧、接头处有异物、、都有可能烧坏、、
回复
zhixiansheng
2012年11月17日 11:51:30
5楼
建议检查一下接触器上的电阻器
回复
ccj8989
2012年11月17日 14:38:36
6楼
我曾处理过,由于接触点不好,造成经常烧毁保险丝的问题,后来我全部更换了就无事了
回复
yuan330172386
2012年11月18日 10:53:56
7楼
如题 二次线.jpg 二次线2.jpg这样可行吗
回复
hha55025
2012年11月22日 20:57:15
8楼
可以没问题。只要你紧固了就没事!
回复
hwc_wy
2012年11月23日 09:41:31
9楼
按规范,二次的不可以直接用一次铜排的连接孔连接,要单独打孔接线或用专用二次卡件接在铜排上
回复
深圳电气
2012年11月25日 07:47:46
10楼
知道的 说下啊!!!
回复
swzjwzyq
2012年11月25日 16:16:15
11楼
按标准做
回复

相关推荐