避雷引下线应与每层钢筋网连接吗?
liusq
liusq Lv.3
2004年10月10日 16:07:39
来自于防雷减灾
只看楼主

避雷引下线应与每层钢筋网连接吗?

避雷引下线应与每层钢筋网连接吗?
免费打赏
sjm1972
2004年10月11日 09:28:36
2楼
具体规范出处我还没找到,但有些地区审图的确是要求的,作为等电位联结的措
施。
回复
liusq
2004年10月11日 15:40:18
3楼
谢谢
回复
大鼻山
2004年10月11日 18:21:12
4楼
不严密。应该是:
一、 一类的30米及以上的每层楼板;
二、 二类的45米及以上的每层楼板;
三、 三类的60米及以上的每层楼板
回复
liusq
2004年10月12日 15:44:03
5楼
请问大鼻山这几条的出处。
三类60米以上建筑,60米以下部分也层层连接吗?
回复
高风
2004年10月15日 08:48:51
6楼
同意4楼,主要为了防止侧击雷设置均压环而已
回复
高风
2004年10月15日 08:50:55
7楼
5楼的可以看看GB50057-94(2000年版)一、二、三类防雷建筑物中关于防
止侧击雷的相关条款