求助这样的变压器是否容量太小了
coca2006
coca2006 Lv.2
2012年11月15日 20:23:47
来自于变压器
只看楼主

有一小区,采用中央空调,供电的变压器为干式变压器(1000KVA),中央空调的全部功率(包括空调水泵,主机)相加为1172KW,这样的变压器是否太小,如果把其中2路出线(空调水泵回路)总功率为136KW回路移到其它变压器上,这样的话变压器的容量是否够了。另外问一下中央空调的需求系数

有一小区,采用中央空调,供电的变压器为干式变压器(1000KVA),中央空调的全部功率(包括空调水泵,主机)相加为1172KW,这样的变压器是否太小,如果把其中2路出线(空调水泵回路)总功率为136KW回路移到其它变压器上,这样的话变压器的容量是否够了。另外问一下中央空调的需求系数
免费打赏
coca2006
2012年11月15日 23:22:08
2楼
顶起,有人知道的帮忙解答一下
回复
coca2006
2012年11月16日 08:40:36
3楼
继续顶,有知道的人来回答
回复
xb452257098
2012年11月16日 08:53:19
4楼
是太小了吧,记得KW =KVA*0.85,.....
回复
电气交流
2012年11月16日 09:08:07
5楼
变压器的大小选择有几个方面的考虑:

1 负荷 2 大设备的启动 3 抑制或者提高短路电流 4 远期扩展 5 两台变压器是否互为备用
回复
wtf_man000
2012年11月16日 10:32:17
6楼
变压器都带什么负荷?只带中央空调?
回复
老好人
2012年11月16日 11:15:38
7楼
判断变压器的大小,应有诸多因素所决定,负荷性质(居民小区,公共场所)等,不掌握一手数据额,不好下断言。
回复
scm888
2012年11月16日 11:21:32
8楼
负荷不是一下加上去的,
回复
scm888
2012年11月16日 11:22:31
9楼
负荷不是一下加上去的,也不是全部加上去的
回复
coca2006
2012年11月16日 13:17:06
10楼
负荷只供中央空调用,中央空调的功率达到1172KW啊
回复
coca2006
2012年11月16日 13:19:24
11楼
只需要从负荷考虑,只提供中央空调负荷,不需要备用,不需要远期扩展,中压空调的主机分别启动,每个主机大约200~300KW
回复

相关推荐