讨论低压400KVAR电容柜熔断器故障原因
wfh1980-1
wfh1980-1 Lv.2
2007年07月15日 10:31:02
只看楼主

我单位为工厂配套电容柜.主变SC10-2500KVA干变.电容为2台10*40KVAR电容柜,在实际使用过程中,每一分支回路中100A的熔断器上口.底座与熔体之间总有拉孤现象,严重的将熔断器熔化.这种现象在运行1个月中已发生5次.请朋友们讨论为什么?接触器为CJ19型.没有用热继电器保护.

我单位为工厂配套电容柜.主变SC10-2500KVA干变.电容为2台10*40KVAR电容柜,在实际使用过程中,每一分支回路中100A的熔断器上口.底座与熔体之间总有拉孤现象,严重的将熔断器熔化.这种现象在运行1个月中已发生5次.请朋友们讨论为什么?接触器为CJ19型.没有用热继电器保护.
免费打赏
ddll188
2007年07月15日 12:08:00
2楼

你的刀熔开关用多大规格的?
回复
wfh1980-1
2007年07月16日 09:13:43
3楼
主开关用的是隔离,没用刀熔
回复
yhh1900
2007年07月16日 14:12:31
4楼
你配套工厂的负荷性质如何?
回复
hongkui.jiang
2007年07月18日 16:22:24
5楼


急待高手回复,我单位也同样出线这种情况,至今不明白故障的原因在哪里!
回复
btwrd
2007年07月19日 11:19:46
6楼
是否有谐波问题引起的谐振!
回复
zcool
2007年07月19日 12:56:12
7楼
肯定是谐波震荡,加消谐装置。
回复
beikounuanquan
2007年10月17日 10:49:29
8楼
1,首先检查以下低压母线的电能质量,即THD u 和THDi(电压、电流谐波畸变率),如果超标,则电容回路需要增加消谐电抗器;
2,如果谐波情况良好,则为熔断器的选型及连接有问题。检查熔断器的额定电流是否合适,熔断器必须选用gG型全范围保护熔断器,最好用刀熔(利于散热)。
3,检查所有的连接。
4,保持柜内通风。
回复