大型商场里的250平左右的小仓库喷淋按什么等级做啊
stbodhi
stbodhi Lv.3
2007年07月14日 20:28:53
只看楼主

一类高层。大致情况如下。地下二层是车库,面积6000平左右;地下一层是商场,面积6000平左右,且商场里有两个250平左右的小仓库,商场中间有一个350平的中庭(此中庭一直到四楼顶,中庭的高度超过了12m,消防如何做?雨淋?还是不管它?) 地上一层至三层是商场,每层面积3000平左右,每层商场里有一个250平左右的小仓库;地上四层是影视厅,座位数分别为308座,130座,130座。再上面是转换层和18+1F的住宅楼。

一类高层。大致情况如下。
地下二层是车库,面积6000平左右;
地下一层是商场,面积6000平左右,且商场里有两个250平左右的小仓库,商场中间有一个350平的中庭(此中庭一直到四楼顶,中庭的高度超过了12m,消防如何做?雨淋?还是不管它?)
地上一层至三层是商场,每层面积3000平左右,每层商场里有一个250平左右的小仓库;
地上四层是影视厅,座位数分别为308座,130座,130座。
再上面是转换层和18+1F的住宅楼。
商场和车库的层高在4.2m~4.5m左右。

商场部分应该按中危二级来做,可商场里的仓库呢?
如果仓库按照仓库危险二级,流量在45L/S左右。火灾延续时间2小时,喷淋水量324吨。再加上消火栓3小时的水量432吨。总水量760吨。是不是太大了点?还有那个超过12m的中庭如何做消防啊?

有没有做过这样工程的同行指点一下。不知还有其他需要注意的问题没有?
谢谢。
政委
2007年07月15日 11:58:37
2楼
按中危二级布置。超过12米中庭建议采用大空间智能主动喷水灭火系统.(广东省内有标准)安装高度可达25米。主动扫描火灾。
回复
stbodhi
2007年07月20日 21:37:51
3楼
谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开