请教地热面层的裂缝严重应该怎么处理和避免?
hujx126
hujx126 Lv.2
2007年07月13日 17:33:27
来自于采暖供热
只看楼主

请教地热面层的裂缝严重应该怎么处理和避免?

请教地热面层的裂缝严重应该怎么处理和避免?
免费打赏
ysq20000715
2007年07月16日 01:00:12
2楼
1、这是一个土建问题,至少土建原因占60%,主要是混凝土垫层施工抗裂措施没做到位引起的。没地暖的垫层,土建队伍自己做伸缩缝自己养护,也有裂的可能,水泥活做不好就是容易裂,三峡大坝不是也有裂纹吗?
2、因为地暖的应用,或者说地暖盘管“借用”混凝土垫层兼作蓄热层,引起的地面局部少量开裂和空鼓是难免的,关键是控制到最小,好让客户接受。比如控制结构层平整度、绝热层强度、盘管固定位置、边角加强、控制成活时间、控制水灰比、加强养护和成品保护等等。
3、减小蓄热层裂纹和空鼓的管理方法是:蓄热层由地暖公司结合绝热层发泡水泥施工工艺一体化施工。
回复
hujx126
2007年07月16日 19:05:27
3楼
感谢说明,受益匪浅,想继续请教最后一条中的"一体化施工"具体点可以吗?
回复