最近看了几套高层住宅图,有30-32层,采用伸顶通气单立管排水,卫生间DN100,厨房DN75。感觉立管小了。虽然计算结果够了,但一根立管上接了那么多户,且住宅楼用水时间比较集中,立管内的压力起伏较大,还是设置专用通气立管好些,让人放心。
最近看了几套高层住宅图,有30-32层,采用伸顶通气单立管排水,卫生间DN100,厨房DN75。感觉立管小了。虽然计算结果够了,但一根立管上接了那么多户,且住宅楼用水时间比较集中,立管内的压力起伏较大,还是设置专用通气立管好些,让人放心。
42楼
既然规范上都有规定了,何必拿出来讨论呢?
违规了,出了事还不是自找麻烦!
回复
43楼
跟和谐社会有关么?单管是一个发展趋势么?怎么这么自以为是,高层用双管,别误导人。
回复
44楼
规范有规定,超过十层的或要求高的建筑,必须做双管,而且专用通气立管对降低噪音、平衡压力都是有好处的.
回复
45楼
还是要用双管啊!
回复
46楼
双管子比较好 后期对住户好
回复
47楼
在排水能力范围之内可用螺旋排水管,既减小了噪音,又节省了空间,还便于施工。如超出螺旋管排水能力,只能用排水铸铁管了,就需要设置专用通气立管(高层),并应考虑适量消能。
回复
48楼
De125的内螺旋管单管
回复
49楼
建议使用单管,分别采用DN150和DN100的管道才更为合适,更适合住宅安装与装修,占的空间小,同时在规范规定范围内。
回复
50楼
双管好
回复
51楼
设双管好,根据≤建筑给排水设计规范≥10层及10层以上高层建筑污水管宜设专用通气立管
回复