最近看了几套高层住宅图,有30-32层,采用伸顶通气单立管排水,卫生间DN100,厨房DN75。感觉立管小了。虽然计算结果够了,但一根立管上接了那么多户,且住宅楼用水时间比较集中,立管内的压力起伏较大,还是设置专用通气立管好些,让人放心。
最近看了几套高层住宅图,有30-32层,采用伸顶通气单立管排水,卫生间DN100,厨房DN75。感觉立管小了。虽然计算结果够了,但一根立管上接了那么多户,且住宅楼用水时间比较集中,立管内的压力起伏较大,还是设置专用通气立管好些,让人放心。
32楼
各地审查要求不一样,有一次我做了双管,审查要我加大一级管径,一根单管,现在呆的地方,就是按规范来,两根的才能通过
回复
33楼
再回一点,我也推荐用单管:1.省地方,对于住户多了利用空间
2.对于房地产,节省投资,
3.使用并不会带来很不好的影响
回复
34楼
现在都是做3管了,通气管必须有的,然后卫生间废水和污水是分排的
回复
35楼
个人认为首选双管;二选增大管径一号--DN100改为DN150;DN75改为DN100,应该是安全适用的。
回复
36楼
我做建筑15层及以下用单管,15层以上用双管。厨房排水最小用DN100。
回复
37楼
个人认为设专用排气管比较好
回复
38楼
这个规范上好象没有明确指出,单立管\双立管从规范上说都可以.规范上只是说:10层以上宜用双立管.不过,这个也要征求甲方的意思.
回复
39楼
赞成
回复
40楼
双管好,但是现在房价太高,最好采用单管,中空螺旋管,我的处理办法是下面10层做成DN150的(卫生间),上面做成DN100的,厨房则均为DN100。
回复
41楼
从技术的观点来考虑,肯定双管比单管要好,而且根据发展的趋势来看,住宅的设计慢慢会要求污、废水分流,这样的好处很多,首先来讲,便于废水的回收及再利用,在日益重视环保及节水的今天,这是个发展的趋势;另外,可以减小化粪池的容积,对于外线及市政污水的处理会更加集中,现在好多省、市,已经要求污废水完全分开了,我想在不久的将来会有更多的地区这样要求的
可能对于开发商来说,不是什么好事,又要浪费点钱了,单管的话也能满足要求,可毕竟问题比较多,想想将来可能遇到管道杜塞给大家带来的不便,以及业主修无止境的索赔的要求,多一根管及经济又实惠了,眼光还是放长远一点吧,毕竟大家买套房子不容易,对于有些人来说可能是一辈子的梦想!
回复