三个问题:高层建筑卫生间排水是否一定要设置通气管,是那本规范要求的?屋面雨水管能与空调冷凝水管合用吗?23栋高层住宅,部分商业办公楼,建筑面积32万平米,生活给水采用无负压水泵,一般用几台?这个设计是不是多了点。谢谢[ 本帖最后由 huahua1777 于 2010-3-29 15:11 编辑 ]
三个问题:高层建筑卫生间排水是否一定要设置通气管,是那本规范要求的?屋面雨水管能与空调冷凝水管合用吗?23栋高层住宅,部分商业办公楼,建筑面积32万平米,生活给水采用无负压水泵,一般用几台?这个设计是不是多了点。谢谢
[
本帖最后由 huahua1777 于 2010-3-29 15:11 编辑 ]
2楼
你直接看建筑给水排水设计规范上4.6节。雨水管貌似很少和冷凝水管共用的。23层的话 可以考虑分区了,你可以自己确定了,是采用每个分区都用种泵还是合用高区泵然后在低区或中区采用减压处理。
回复
3楼
:time:
回复
4楼
补充:给水目前是分了5个区,一区直供,2-5区采用分层分区加压。加压水泵是不是有点多?雨水管与空调冷凝水管能不能共用,有没有相应的规范
回复
5楼
规范说要设,现在有很多不设的,采用消音螺旋管,不过2009年版技术措施,螺旋管排水量怎么改小了??呵呵,我现在也不知怎么做了。
回复
6楼
:P 等高手
回复
7楼
建议每区一套变频泵使用上安全方便,也相对节能;雨水不能和空调冷凝水合用,因为冷凝水规范上有要求要间接排放,但是阳台雨水可以和空调板上地漏一起排。
回复
8楼
原来以为建筑给排水简单,原来也很难啊
回复
9楼
首先要计算只设伸顶通气时的排水设计流量是否超出了规范中规定的仅设伸顶通气管的排水立管最大排水能力(分为底部加大一号管径和不加大管径两种),若超出了最大排水能力就需要设置专用通气管。
一般在建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及以上高层建筑生活污水立管宜设置专用通气管。
:)
回复
10楼
空调冷凝水可以和阳台排水公用一根排水管,但不得伸顶接屋面的雨水排水。
回复
11楼
分区供水,低中高,:victory:
回复