头疼:图审硬说跨度不大于24米指的是混凝土结构
来一瓶
来一瓶 Lv.12
2012年11月14日 23:06:48
只看楼主

困扰我一个多星期的疑问,期待各位来解答。 本人在丙级院,前段时间接了一个24米跨的仓库。钢结构的。图审人员竟然说我们丙级院没有资质做钢结构。。我特意翻了一下国家 规定,上面说了:丙级院可以承接工程等级为三级的民用建筑 工业建筑:不大于24米跨 和吊车吨位不大于10吨的的单层厂房和仓库 等等 构筑物 :高度不大于30m 的烟囱 容量小于80立方的水塔···等等···· 我把这个给图审看,图审硬说跨度不大于24米指的是混凝土结构,后来觉得24米跨度的混凝土结构不妥,又补了句砖混木屋架,还补说了一个混凝土柱 钢屋架的混合结构。。。。

困扰我一个多星期的疑问,期待各位来解答。
本人在丙级院,前段时间接了一个24米跨的仓库。钢结构的。图审人员竟然说我们丙级院没有资质做钢结构。。我特意翻了一下国家 规定,上面说了:丙级院可以承接工程等级为三级的民用建筑 工业建筑:不大于24米跨 和吊车吨位不大于10吨的的单层厂房和仓库 等等 构筑物 :高度不大于30m 的烟囱 容量小于80立方的水塔···等等····

我把这个给图审看,图审硬说跨度不大于24米指的是混凝土结构,后来觉得24米跨度的混凝土结构不妥,又补了句砖混木屋架,还补说了一个混凝土柱 钢屋架的混合结构。。。。

总而言之他的意思是说如果我们要设计钢结构 必须取得钢结构设计专项资质 就是那个分一、二级的那个资质。。。。。

反复研究那个勘察设计资质的规定 写的真一个难理解啊。。难道真的是我理解错了???真的是24米跨的混凝土梁或木屋架吗??
免费打赏
zsm10002
2012年11月16日 12:51:28
12楼
听“温员外”的就ok了!
回复
zjxuhappy
2012年11月16日 14:01:55
13楼
没和审图的搞好关系。
回复
jiegouaihaozhe
2012年11月16日 14:07:57
14楼
听“温员外”的不会错,那头像,你懂得
回复
nixuebin12345
2012年11月16日 14:31:37
15楼
理解有误,我在审图部门,丙级可设计24米钢结构单层厂房.
回复
杰克
2012年11月16日 15:11:58
16楼
所以丙级院要设计轻钢结构的话是需要申请专项资质的。
回复
chongyajiji
2012年11月16日 15:48:22
17楼

楼主,看来你对天朝的行业规定还不了解啊,天朝那些掌权的所你对你就对,不对也对,说你不对,对也不对!
这就像光绪年间一样了,明明是狗咬人,现在天朝变成了人咬狗了,至于看到公鸡下蛋,母鸡变鸭之类的,都是常事,不要激动啊!
不知道什么时候才能出现一个新的陈胜、吴广啊!
回复
gray_lover
2012年11月16日 15:58:20
18楼
回复
mecidar
2012年11月16日 16:09:29
19楼
丙级单位只需二级结构师就行了吧,考试要考钢结构吧,而且份量不少,是主要考查项目,可为何不又不让做钢结构呢?
回复
wqvb668
2012年11月16日 18:43:32
20楼
没送礼就是不行呀
回复
yanyingchaosxdt
2012年11月16日 22:22:51
21楼
京城那边聚会完了吧,你大胆些,该按流程办的就办
回复