头疼:图审硬说跨度不大于24米指的是混凝土结构
来一瓶
来一瓶 Lv.12
2012年11月14日 23:06:48
只看楼主

困扰我一个多星期的疑问,期待各位来解答。 本人在丙级院,前段时间接了一个24米跨的仓库。钢结构的。图审人员竟然说我们丙级院没有资质做钢结构。。我特意翻了一下国家 规定,上面说了:丙级院可以承接工程等级为三级的民用建筑 工业建筑:不大于24米跨 和吊车吨位不大于10吨的的单层厂房和仓库 等等 构筑物 :高度不大于30m 的烟囱 容量小于80立方的水塔···等等···· 我把这个给图审看,图审硬说跨度不大于24米指的是混凝土结构,后来觉得24米跨度的混凝土结构不妥,又补了句砖混木屋架,还补说了一个混凝土柱 钢屋架的混合结构。。。。

困扰我一个多星期的疑问,期待各位来解答。
本人在丙级院,前段时间接了一个24米跨的仓库。钢结构的。图审人员竟然说我们丙级院没有资质做钢结构。。我特意翻了一下国家 规定,上面说了:丙级院可以承接工程等级为三级的民用建筑 工业建筑:不大于24米跨 和吊车吨位不大于10吨的的单层厂房和仓库 等等 构筑物 :高度不大于30m 的烟囱 容量小于80立方的水塔···等等····

我把这个给图审看,图审硬说跨度不大于24米指的是混凝土结构,后来觉得24米跨度的混凝土结构不妥,又补了句砖混木屋架,还补说了一个混凝土柱 钢屋架的混合结构。。。。

总而言之他的意思是说如果我们要设计钢结构 必须取得钢结构设计专项资质 就是那个分一、二级的那个资质。。。。。

反复研究那个勘察设计资质的规定 写的真一个难理解啊。。难道真的是我理解错了???真的是24米跨的混凝土梁或木屋架吗??
免费打赏
无间道
2012年11月15日 07:54:30
2楼
审图人员的的说法肯定是错误的。国家在建筑领域实行准入制已经不是一、两年的事情了。对于丙级设计单位可以设计24米跨以下的的厂房结构是部分什么结构形式的。
这样的问题在审图人员口中说出来,只能说明他们对国家的规定理解还不够。
回复
来一瓶
2012年11月15日 10:19:02
3楼
本来好几个仓库的。图审害人不浅啊
回复
hbd欧阳
2012年11月16日 09:48:22
4楼
很遗憾的说图审的意见是对的,原因是2000年建设部出了个轻型房屋钢结构工程设计专项资质管理暂行办法,后来也没见这个被废止。。所以丙级院要设计轻钢结构的话是需要申请专项资质的。
回复
温员外
2012年11月16日 10:30:36
5楼
给他塞点红包,就能解决问题的
回复
huarui_2007
2012年11月16日 10:33:49
6楼
不找个理由咋收费那,想开点都这样的!
回复
goalld
2012年11月16日 10:43:55
7楼
关系没安排到位啊
回复
llllzzzzqqqq
2012年11月16日 10:55:41
8楼
审图的说错了。
根据《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》(建市〔2007〕202号)第四条规定:“具备建筑工程行业或专业设计资质的企业,可承担相应范围相应等级的建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计等专项工程设计业务, 不需单独申请以上专项工程设计资质”。
所以楼主的设计院如果是通过资质审查新换证的,就已经不需要再申请专项资质了。
他们不懂就让他们问当地的住建局,是不是这样。

楼主如果是广东的就可以直接用
《关于取得建筑行业及建筑工程专业设计资质企业申请建筑装饰工程等六类专项资质有关问题的通知》
粤建许函〔2010〕349号
http://www.gdcic.net/GdcicIMS/front/message/ViewMessage.aspx?MessageId=113798

[ 本帖最后由 llllzzzzqqqq 于 2012-11-16 10:57 编辑 ]
回复
cqkaixin
2012年11月16日 11:17:49
9楼
QQ群:108909750
回复
yunzhinan2009
2012年11月16日 11:18:49
10楼
部门太多,文件太多,头痛自然就多
回复
yxw531
2012年11月16日 11:41:23
11楼
我在想24米跨度的混凝土结构,那个梁得做多大呀。
回复