粮食仓库需要排烟设施吗?
bonbon
bonbon Lv.5
2012年11月14日 17:50:11
来自于通风排烟
只看楼主

有个粮食仓库的项目,请高手指教下,一般需要设置排烟设施吗?

有个粮食仓库的项目,请高手指教下,一般需要设置排烟设施吗?
免费打赏
choujintmzx
2012年11月14日 18:28:20
2楼
无人员停留,应该不做吧,坐等大神回复
回复
瑞瑞
2012年11月15日 09:59:03
3楼
《建规》9.1.3.2规定:占地面积大于1000m2的丙类仓库应设置排烟设施;你再查查,记忆中粮食应该是丙类仓库。
回复
wanjun1077
2012年11月17日 16:26:20
4楼
要设通风,没听说要排烟
回复
在哪你
2012年11月27日 17:21:10
5楼
烧什么?烤焦了没事 还可以做炒米粉
回复
wang0807
2013年01月17日 10:57:56
6楼
根据建规粮食仓库属于丙类仓库。建规9.1.3.2占地面积大于1000m2 的丙类仓,需要设置防排烟。
回复