粮食仓库(2200M2,一层)需要设水喷淋么?还是别的自动灭火系统
z3333119
z3333119 Lv.5
2015年11月04日 09:36:36
只看楼主

粮食仓库(2200M2,一层)需要设水喷淋么?还是别的自动灭火系统?1,消防提出需要设水喷淋,个人认为粮食仓库属于不宜用水灭火场所(参考可不设室内消火栓的场所)。2,沟通后消防认为既然不宜设水喷淋,要做其他形式的自动灭火系统(干粉,气体等)。3,粮食仓库(2200M2,一层),真的需要做其他形式的自动灭火系统(干粉,气体等)?

粮食仓库(2200M2,一层)需要设水喷淋么?还是别的自动灭火系统?
1,消防提出需要设水喷淋,个人认为粮食仓库属于不宜用水灭火场所(参考可不设室内消火栓的场所)。
2,沟通后消防认为既然不宜设水喷淋,要做其他形式的自动灭火系统(干粉,气体等)。
3,粮食仓库(2200M2,一层),真的需要做其他形式的自动灭火系统(干粉,气体等)?
免费打赏
zzuhanruifang
2015年11月04日 14:20:34
2楼

粮食仓库(2200M2,一层)需要设水喷淋么?还是别的自动灭火系统?
回复
z3333119
2015年11月04日 15:23:07
3楼
按< <粮食平房仓设计规范> >GB50320-2014第7.0.1条,7.0.3条粮食仓内不宜设置消防给水设施,应合理配置灭火器。这一条可以说服消防么,这年头设计不好搞哎

cof1669786541198:设置灭火器就不可能增加防火分区面积

回复