从实际案例看冷冻水系统的诊断与改善
荔枝兔
荔枝兔 Lv.10
2007年07月12日 10:17:22
来自于中央空调
只看楼主

一年一度的研究生毕业论文确实忙活了不少朋友。日前一学子取《丽湾酒店空调系统水泵诊断与改善》(刊登在2007/13期《机电信息》49页)相互交流。阅后实有感触,故不敢独食,捧出与同仁分享。该文以深圳龙岗区首家5星丽湾酒店实际工程为案例,做了有利的分析研究,并提出自己的论点实为可贵。有兴趣的朋友不妨捻来一读。兄弟不才,抛砖引玉在此先走一步!

60b8974585f2516f85f8.rar
72.7 KB
立即下载
免费打赏
荔枝兔
2007年07月19日 10:23:22
62楼

集水器上的压力变化不大,可是从图1和图2给出的不同频率工况下,这个压力还是会有不同读数的,只是表上没有明显反映罢了。表计反映的仅仅是一个表象,实质的问题是“实践工程中出现这样的工况可能会伴随个别甚至部分末端失压现象的出现”,这也是以3G为代表的学者始终强调的如何满足末端水量需求的问题!
你一定看过这个论坛http://co.163.com/forum/content/1480_176566_1.htm,3G关于“做“供/回水温差来控制水泵”的人犯了一个基本错误,就是“冷负荷与循环流量一定是一一对应(也就是温差一定是恒定)的吗”?”的阐述可谓精品。举一反三,冷负荷与集水器上的压力一定是一一对应的吗?系统压力是否始终跟随系统冷量变化?

回复
荔枝兔
2007年07月19日 10:43:32
63楼

1。排除第一种可能!理由是:文章在“3水泵改造办法”一节的3.1中有这样的阐述“。。。集分水器之间设置压差旁通阀,。。”,并对其原理做了说明。如果是漏画,就没有必要在改造时再设置。
2。如果末端“系统为定流量系统,不需要旁通来保证主机流量”,25Hz变流量如何实现?
3。ok!所见略同!就是说,这个系统的末端最小流量还是大于单台主机的安全流量,对吧?
回复
weilv217
2007年07月19日 11:07:51
64楼
第二条,我是这个意思了,说的是在末端的系统阻抗不变,也就是说,没有二通阀系统,不控制水。
第三条,你说的没有错,就是系统的末端最小流量还是大于单台主机的安全流量。
回复
荔枝兔
2007年07月19日 12:02:28
65楼

那么,再增设旁通管有必要吗?
回复
weilv217
2007年07月19日 14:13:12
66楼
应该来说没有必要,因为他原来的系统就没有这个旁通管,可以肯定原来的时候他系统就是一个定流量系统。
现在进行改进的话在,在末端系统依然还是定流量的,要旁通没有意思。
回复
荔枝兔
2007年07月19日 14:25:40
67楼

关于负荷文章在P49是这样交代的:“本系统末端均为新风+风机盘管系统,。。。。。经详细水力计算得出两处最不利环路阻力损失分别为4.26m和4.74m”
1。你为什么就这么“可以肯定原来的时候他系统就是一个定流量系统。”呢?
2。难道变流量末端系统就一定不能保障末端负荷最小流量>单台主机安全流量吗?
回复
weilv217
2007年07月19日 16:25:29
68楼
确实不应该是肯定了,应该是如果没有特殊情况的话是我所说的那样
回复
荔枝兔
2007年07月19日 17:19:13
69楼

末端变流量系统中也是百花齐放的。例如;末端采用了比例阀。有的学院和设计院认为阀门最合适的调节范围是10%~80%,故要求避免使用过低和过高的阀门行程。甚至对靠近机房和远离机房不同空间上阀门的压降都做了相应规定。当停了风机,阀门执行器断电时,阀门的开度就不是0了。即末端冷量为0,水量未必一定=0。见过末端调节阀并联旁通阀的案例吗?也可能出现类似的情况。不能想当然哦!
回复
lion154
2007年07月20日 10:21:19
70楼
楼主,能否请教一下文章中压差旁通阀和压差旁通管的尺寸是如何计算出来的?
回复
荔枝兔
2007年07月20日 12:37:27
71楼

不好意思,应该请教作者才是啊.
回复

相关推荐

APP内打开