高层住宅,11层(一梯两户),17层(一梯四户,六户)内蒙通辽供电局要求必须设配电室,电表集中设在里面,规范有此要求吗?注,平面每层已设强弱电井。现工程基础正在施工中,审图办,消防已审批。
高层住宅,11层(一梯两户),17层(一梯四户,六户)内蒙通辽供电局要求必须设配电室,电表集中设在里面,规范有此要求吗?注,平面每层已设强弱电井。现工程基础正在施工中,审图办,消防已审批。
2楼
另要求配电室必须放一层。规范可以放地下室。
回复
3楼
都是按照当地供电部门要求做的。设计时一定要参考当地部门相关规定。
回复
4楼
设计时甲方没提供供电部门文件,他们不知道。报图时发现的,现在想找规范说明。
回复
6楼
现在都要打官司了,为了这个井:(
回复
7楼
如果没有配电室,你的住宅的电是从什么地方得到的?
如果是从其它地方直接引来(可以是小区的中心变配电室)可以不用在每一栋的住宅楼里面设置配电室,电源进线在首层设置一个小的强电井2000x1000m就可以了。电井可以设置在楼梯的下面。
回复
8楼
电老虎,你不按他的方法做,他怎么会给你接电。
验收后产权单位是供电局。
回复
9楼
TMD住宅楼才11层,且一梯两户弄什么配电室,给趟住宅电缆我估计95mm线足够,再放趟16mm的备用应急回路即可,设一个集中25表箱放在地下室即可,另外给个双电源箱解决问题,17层的可能要配几面GCS柜子了,然后设两到三个集中表箱即可,其余按二类高层要求配置双电源箱给消防或应急照明回路及设备电源就行了。你们那的电业局有点霸道,按理应该尊重设计,但是现在的设计有时不太尊重技术,这就是麻烦所在。
回复
10楼
主要是为了他们抄表方便,没办法,只有听人家的,哪儿都有类似的事情
回复
11楼
主要满足他要求的集中计量就可以了,实在不行,就只有停电业部门的了
还有以后做设计定方案时,最好先到电业部门碰一下方案,要不只能使自己回来改图
回复
12楼
设计定方案时,最好先到电业部门碰一下方案
避免麻烦
回复