变压器低压侧中性线的接地位置应设在零序CT之前还是之后??如附件中图片所示,变压器低压侧中性线的接地点应选择接地点1还是接地点2???请高手赐教
变压器低压侧中性线的接地位置应设在零序CT之前还是之后??
如附件中图片所示,变压器低压侧中性线的接地点应选择接地点1还是接地点2???
请高手赐教
2楼
设在零序之后,通过零序互感器后再接地
回复
3楼
附件中图片下不了?无特殊要求一般接在零序之后。
回复
4楼
给个原因 为什么接零序后?我们都是直接就地接地了 穿过零序的话 怎么走?是用零排么?你的零序要安装在哪里?
回复
5楼
“给个原因为什么接零序后?”
380/220V中性点直接接地系统变压器的零序保护,是保护变压器的单相(包括接地)电流不过载,所以,这个零序电流互感器应该穿在变压器的中性点(套管)上,让接地电流能通过零序电流互感器。根据规范要求,变压器零序过流是跳高压侧开关的,所以,零序电流互感器二次要用电缆接到高压柜。
回复
6楼
都说要设在零序之后,但设在零序后的话,那么将有可能有一部分零序电流经接地线直接流走,而使零序CT测到的不是全部的零序电流,请各位高手赐教?!!
回复
7楼
都说要设在零序之后,但设在零序后的话,那么将有可能有一部分零序电流经接地线直接流走,而使零序CT测到的不是全部的零序电流,求请各位高手赐教?!!!!!!!
回复
8楼
我突然想通了,是应该在零序之后接地,那样才能保证在零序电流互感器内流过的是全部的零线电流,谢谢各位高手帮忙!
回复
9楼
接地点是在变压器低压侧.在接地点之后.N排上装零序互感器.
回复
10楼
回复
11楼
设在零序之后,通过零序互感器后再接地。
零序互感器是为了防止出现"漏电"而设的检测电器,就像家用的漏电保护开关一样,若是在零序之前接地,那正常工作产生的中性线电流就会在零序互感器中产生信号从而发出继电保护动作信号,就起不到保护作用了
回复