变压器低压侧中性线的接地点应设在零序CT前还是后
goolzxt
goolzxt Lv.2
2007年07月11日 18:33:51
来自于变压器
只看楼主

变压器低压侧中性线的接地位置应设在零序CT之前还是之后??如附件中图片所示,变压器低压侧中性线的接地点应选择接地点1还是接地点2???请高手赐教

变压器低压侧中性线的接地位置应设在零序CT之前还是之后??
如附件中图片所示,变压器低压侧中性线的接地点应选择接地点1还是接地点2???
请高手赐教
eec601e271c3963e1d33.zip
3.2 KB
立即下载
免费打赏
xyq719
2007年09月19日 12:50:58
12楼
肯定是后。这样才会有故障电流流过
回复
zxyzxy962
2007年09月20日 16:43:37
13楼
都知道
回复
sunwei7980
2007年09月23日 22:09:48
14楼
当然在零序后了

回复
田园居士
2007年09月25日 15:25:35
15楼
故事
回复
linwl
2007年10月18日 20:13:23
16楼
讨论、学习、提高!!!
回复
yukuaidesi
2007年10月27日 18:01:36
17楼
参与就有提高!!!
回复
cxzy12345
2007年11月08日 10:45:46
18楼
应该接在零序CT 后
回复
cxzy12345
2007年11月08日 10:50:49
19楼
如果接在变压器N相套管上,则正常时就有N
相电流流过,需要整定大于25%的相线额定电流.如果零序CT套在低压进线柜内N相上,则变压器内部单相接地电流不能保护到,所以最好接在变压器中性点至接地线上,引至低压进线柜的N线则在零序CT前引出.
回复
chenguo81
2007年11月08日 17:56:22
20楼
学习
回复
mengaiyue
2009年05月25日 10:27:39
21楼
不错.:victory:
回复

相关推荐

APP内打开