变压器低压侧中性线的接地位置应设在零序CT之前还是之后??如附件中图片所示,变压器低压侧中性线的接地点应选择接地点1还是接地点2???请高手赐教
变压器低压侧中性线的接地位置应设在零序CT之前还是之后??
如附件中图片所示,变压器低压侧中性线的接地点应选择接地点1还是接地点2???
请高手赐教
12楼
肯定是后。这样才会有故障电流流过
回复
13楼
都知道
回复
14楼
当然在零序后了
回复
15楼
故事
回复
16楼
讨论、学习、提高!!!
回复
17楼
参与就有提高!!!
回复
18楼
应该接在零序CT 后
回复
19楼
如果接在变压器N相套管上,则正常时就有N
相电流流过,需要整定大于25%的相线额定电流.如果零序CT套在低压进线柜内N相上,则变压器内部单相接地电流不能保护到,所以最好接在变压器中性点至接地线上,引至低压进线柜的N线则在零序CT前引出.