雨水管需要设检查口吗?
hxmamy
hxmamy Lv.2
2007年07月11日 11:36:32
只看楼主

请教各位大侠,雨水管需要设检查口吗?只知道高层的雨水管好像需要在最底层设一个检查口;一般的多层,单层还需要设检查口吗?

请教各位大侠,雨水管需要设检查口吗?
只知道高层的雨水管好像需要在最底层设一个检查口;
一般的多层,单层还需要设检查口吗?
免费打赏
zhangweihailing
2007年07月16日 19:09:59
32楼
如果雨水是外排水管,我想上面和下面都不用设了吧
回复
xzzy6370
2007年07月16日 21:38:32
33楼
底层设检查口就可以了,外排水顶层设检查口有用吗 ?内排和阳台排水管上下各一个,我一般都这样做。
回复
zy113214
2007年07月17日 09:05:34
34楼
不用
回复
rrx9401
2007年07月17日 09:27:51
35楼

解释的好详细!
回复
2004ljl
2007年07月17日 09:38:29
36楼
看看建规4.9.32,4.9.33
回复
fymfymfym
2007年07月17日 17:03:11
37楼
第30楼已经讲得比较完全了.立管还是横管要区别.那个奖励的帖子是错误的.
回复
ldy28
2007年07月17日 19:29:47
38楼

重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口,其间距不宜大于20m,虹吸雨水管立管底部要设检查口,重力雨水立管,排出管如果是埋地,在底层应设检查口,间接排水不需要设检查口,间接排水雨水立管距地面约200就结束了,立管万一堵的话,从排出口也可以清通了,设检查口做什么,不知道这么多人都说做检查口的依据何在?
回复
zzx1354
2007年07月18日 15:38:30
39楼



是的,所以没必要设检查口
回复
luoyg1970
2007年07月18日 17:59:33
40楼
我认为埋地进雨水井的要设检查口,散排的不用设检查口。
回复
duoduo8228
2007年07月18日 22:54:45
41楼
内排水在底层做一个,外排不做