室内消防用水量是5L/S还是15L/S?
scy365
scy365 Lv.7
2004年10月06日 18:03:21
来自于企业招聘
只看楼主

我设计一栋6000m2、体积>10000m3六层商住楼(一,二层为多个联体小门市;三层以上为单元住宅),室外消防用水量为20L/S;室内消防用水量我认为是5L/S,这样室内、外消防用水总量为20+5=25L/S,外网为一条进水管,正好不用设消防水池。但是审图中心专家认为室内消防用水量应按其他建筑、体积>10000m3应为15L/S。我觉得不敢苟同。如果那样,则室内、外消防用水总量为20+15=35L/S,外网为一条进水管,需要设消防水池。容积约为35x3600vx2=252m3,在我们这样寒冷的中小城市得需要设多少座消防水池啊!我对了还是专家对了?

2004年10月09日 11:42:25
2楼
我认为应是15l/s,但没必要设消防水池。10000m3商住楼室外管网有超过0.3MPa
压力,管网150mm以上,再想办法另找一条供水管线就可以了。
回复
xichen_30
2004年10月10日 10:17:14
3楼
我在北京做设计,在当地也应是15l/s,至于消防水池,可如上面所说再想办法另
找一条供水管线就可以了。或可考虑与生活水池合建。
回复
pretty2000
2004年10月11日 12:58:24
4楼
象楼主所说的这样的商住楼应该上高位水箱了吧?
要是上了高位水箱是不是要满足6层的消火栓出口7M水柱的水压呀?如此一来水
箱的安装高度其不是要很高???要不就上补压泵,象这样的6层商住楼上水泵是
不是太浪费了?
不知道大家怎么处理的!
请高手指点!!!!
回复
e_word2004
2004年11月01日 15:25:57
5楼
我认为5l/s就可以,在设计商住楼室消防用水量上是符合要求的,这样既可省去设消防水池的费用,也可省去楼上所说的寻找另一条供水管路的麻烦。省下的工作让消防队员去做吧!

注:个人意见!谢谢采纳!
回复
e_word2004
2004年11月01日 16:55:24
6楼
超过6成的塔式住宅、通廊式住宅、低层设有商业网点的单元式住宅和超过7层以上的单元式住宅必须设消火栓给水系统!此种情况应按住宅楼考虑,消防用水量按住宅查,所以应为5l/s。
回复
boss3002
2004年11月01日 17:21:14
7楼
我认为应该按商住楼考虑!应该取用10l/s。
回复
a31004083
2004年11月02日 18:15:05
8楼
我认为应该按15L/S考虑,应确保消防水量能够满足需要,没必要加消防水池了,市政管网压力和水量可以满足需要
回复
li0770fei
2004年11月03日 09:27:46
9楼
没办法,就是15L/S。而且如果没有第二条供水管的话,必须设消防水池。

设水池你觉得很浪费,对吧?
看得出来,你是个有责任感的工程师。
但在”安全“与”经济“之间如何平衡,你可能过于偏重”经济“。
不过没关系,大家都是这样过来的,以后经验多了就好了。
只要你有责任心、有社会责任感,一定会成为一个有益于社会的工程师。
回复
gamebar
2004年11月03日 12:02:15
10楼
预大一点的比较好吧,以防万一!
回复
jipinfeifei
2004年11月03日 22:43:48
11楼
当你的消防栓安装过多时
就按15L/S

这是我们老师讲课十说的
回复