一个建模的问题
maxitweber
maxitweber Lv.7
2012年11月14日 10:46:19
只看楼主

突然想到之前做过的一个项目,多层框架结构,其中某层层高达6米,供业主之后插层使用,楼梯按多一层来设置。因楼梯间的缘故,在拟插层的标高处局部需设置几根混凝土框架梁。当时我贪图建模的方便,为这几根多出来的框架梁单独设置了一个楼层,原来的6米楼层相应被分成了两个3米。该层的楼面全部用全房间开洞来处理。送审后被打了回来,说这样建模不行,应按照建筑楼层数建模,也就是说这几根为了楼梯间而设置的框架梁应按层间梁处理。当时按照审图意见改了,但现在想来有些后悔,当时没仔细问明白其中的原因或者规范依据。按照我的理解,这样设置的一层是否参与建模应该也没什么大的区别,只是该楼层质点的质量极小罢了。有高手能帮我解开这个疑问吗?谢谢。

2012年11月14日 16:35:33
2楼
因为仅仅局部拉梁不能形成有效约束,实际变形会比模拟模型的大,一般来说,局部拉梁按夹层建模比分两层建模变形更接近实际一些,配筋也更大一些
回复
o如梦无痕o
2012年11月14日 16:53:57
3楼
你如果按两层建模
那么层间刚度比的算法 和抗剪承载力的算法就不对了
本来一层 因为6米层高 远大于其他层高 肯定是薄弱层
而你把他们变成两层 那就不是薄弱层了,每层3米
地震剪力也不会放大 同时层间刚度比 抗剪承载力之比的计算结果也是失真的
所以才要你修改。
另外据我的经验
底层层高6米 如果上部层高只有3米的话
那你的层间刚度比很可能远小于0.5
对于审图严格的地区 很可能又一次退审
像你这样底层高度高的建筑 应该加大底层刚度至少让底层刚度大于0.5倍数的二层刚度。