请教如何确定工厂的消防用水总量?
xionghr
xionghr Lv.2
2007年07月10日 16:30:19
只看楼主

一个工厂,包括数座单层厂房,一个丙类液体贮罐区,一幢办公楼。市政消防管网压力0.38MPa,完全能满足各建筑室内外消防水压要求。按照建规,室外消防水最大用量为贮罐区,35L/S,其它各厂房及办公楼均设置了室内消防给水。请问该厂的消防水系统总的用水量该如何计算?按建规应为室内外消防用水量之和,对贮罐区,只有室外给水。因此贮罐区的用水量就是35L/S。其它各建筑分别计算,其室内、外用水之和都不超过35L/S。

一个工厂,包括数座单层厂房,一个丙类液体贮罐区,一幢办公楼。
市政消防管网压力0.38MPa,完全能满足各建筑室内外消防水压要求。
按照建规,室外消防水最大用量为贮罐区,35L/S,其它各厂房及办公楼均设置了室内消防给水。
请问该厂的消防水系统总的用水量该如何计算?
按建规应为室内外消防用水量之和,对贮罐区,只有室外给水。因此贮罐区的用水量就是35L/S。
其它各建筑分别计算,其室内、外用水之和都不超过35L/S。
现在我想知道市政管网进入厂区的管径是否能符合消防要求,请问:我应该按35L/S进行计算?还是按照35L/s再加上其它各建筑的室内用水量进行计算呢?
iam0007
2007年08月16日 16:36:25
2楼
规范明明是说厂区消防用水量是按小区内最大一个建筑物的消防用水量来确定,而不是你所说的相加啊!
回复

相关推荐

APP内打开