地下车库,风管宽2m,风管下沿离地2.25m。若风管下增设喷头,就会导致净高不够。怎么办?大家在实际工程中是怎么处理此情况地。(风管位置已不能向上提)

地下车库,风管宽2m,风管下沿离地2.25m。若风管下增设喷头,就会导致净高不够。怎么办?大家在实际工程中是怎么处理此情况地。(风管位置已不能向上提)
免费打赏
rawotto
2007年07月09日 16:08:04
2楼
我那时处理方法是给业主和监理发个联系单,然后就回去睡觉去了,结算的时候么忽略这一项,如果他们想起来处理了,你就签证,说管子已经做好,现在要拆。And so on...

施工就是这样,虽然给排水的签证都是小签证,但是千万不要小视,呵呵,平时勤快点,多做点,就OK着。^_^!

其实各位做施工的同仁应该非常高兴设计的给你们留下了这么多的赚钱机会,哈哈!
回复
zhsandy
2007年07月09日 18:46:59
3楼
从技术的角度,有什么处理的办法吗?
回复
政委
2007年07月09日 19:12:18
4楼
边喷可否解决一二?不过消防局可能不同意。
不过这个要在图纸会审时提出,当时的风管是否可以放宽?
要不就风管缩小宽度小于1.2米,增加高度以尽可能满足净空要求。
主要是这些是施工前没有做过各专业综合图纸讨论。港澳就有习惯做综合图先讨论再施工。国内可能各专业独立多。
欣赏二楼的主见!!哈哈....
回复
rawotto
2007年07月10日 11:02:57
5楼
你的车库的风管应该是靠边走的,这里的净空要求可以适当降低点的,但是如果是通道位置,净空就必须保证的。

我做过一个车库当时就是同样的问题,人防车库的边上的风管都撞头了,但是高于车屁股,也就没人有异议!
回复
youwei_hi
2007年07月10日 11:30:03
6楼
支持楼上。
回复
zhsandy
2007年07月15日 09:12:34
7楼

有道理。但是情况是这样的,那车库停车处顶板是斜的,就是说风管不可能放停车位上方,只能在通道上了。唉没办法,设计前就知道它净高会不够。但甲方不会让你增加层高。只能靠甲方与相关部门做工作了。
回复
政委
2007年07月15日 16:28:51
8楼

我见过风管竖放在四周与墙边平行紧贴外墙安装的,也是因为层高不够.
回复
hswcock
2007年07月18日 14:34:42
9楼
车道的净高至少应该是2.2米,只要避开消防主管应该可以解决问题