扭转周期与平动周期之比越小越好吗?我这个模型是30层的剪力墙结构,纯住宅,无转换.6度,3级抗震.振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.8760 153.65 1.00 ( 0.80+0.20 ) 0.00 2 2.7076 63.77 0.96 ( 0.19+0.77 ) 0.04 3 2.1825 61.47 0.04 ( 0.01+0.03 ) 0.96 4 0.8064 120.84 0.99 ( 0.26+0.73 ) 0.01
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.8760 153.65 1.00 ( 0.80+0.20 ) 0.00
2 2.7076 63.77 0.96 ( 0.19+0.77 ) 0.04
3 2.1825 61.47 0.04 ( 0.01+0.03 ) 0.96
4 0.8064 120.84 0.99 ( 0.26+0.73 ) 0.01
5 0.7728 29.50 0.95 ( 0.72+0.23 ) 0.05
6 0.6896 53.29 0.06 ( 0.02+0.04 ) 0.94
7 0.4051 102.34 0.95 ( 0.04+0.91 ) 0.05
8 0.3831 0.11 0.54 ( 0.54+0.00 ) 0.46
9 0.3729 25.23 0.51 ( 0.42+0.09 ) 0.49
10 0.2583 92.70 0.48 ( 0.00+0.48 ) 0.52
11 0.2499 109.64 0.54 ( 0.06+0.48 ) 0.46
12 0.2362 11.63 0.98 ( 0.94+0.04 ) 0.02
13 0.1874 85.07 0.10 ( 0.00+0.10 ) 0.90
14 0.1752 101.92 0.90 ( 0.04+0.86 ) 0.10
15 0.1659 10.21 0.99 ( 0.96+0.03 ) 0.01
结构整体稳定验算结果
============================================================================
X向刚重比 EJd/GH**2= 3.86
Y向刚重比 EJd/GH**2= 4.15
该结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应
扭转周期与平动周期之比为0.756了,小于0.9规定,但是感觉小了很多,这样好还是不好?