气液分离器问题
dakar1982
dakar1982 Lv.4
2012年11月13日 11:17:28
来自于制冷技术
只看楼主

什么情况系统须加气分,大小怎么选择,望各位不吝赐教。

什么情况系统须加气分,大小怎么选择,望各位不吝赐教。
诺尔制冷
2012年11月13日 12:21:34
2楼
低温工况、排管系统最好都装气分。
回复
dakar1982
2012年11月13日 14:21:42
3楼
为什么,多少度算低温?
回复
wybbyw
2012年11月13日 18:38:48
4楼
零下的排管 冷库安装我一般都装气液分离器的。
回复
阎良人
2012年11月14日 16:46:07
5楼
在氨制冷系统中气液分离器是必不可少的设备。在氟制冷系统中气液分离器可能500吨以上系统安装。
回复
dakar1982
2012年11月15日 08:55:41
6楼
你们说的系统都是冷冻或冷库吧,空调类的系统比如用四通阀换向的热泵用加吗?
回复
lym16553
2012年11月15日 15:49:39
7楼
1、不装气液分离器,也不会对压缩机有多少影响,或者压缩机便宜,坏的几率低,可以不选。
2、系统要求选的要选,比如说压缩机没自带,然后对过热度有一定要求的。
3、系统匹配设计的时候,两器达不到设计要求,或者系统工作点不稳定的情况下,要加。具体来说,就是你的蒸发器出口处制冷剂还没有蒸发完全,那就一定要加。
回复
flhb_1998
2012年11月19日 17:45:19
8楼





基本上就是这样,具体看不同的系统,
只要有用到它的功能,的都需要汽分
回复

相关推荐