消防切非一定要在消防控制室吗?
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2012年11月13日 08:40:33
只看楼主

有个丙类厂房,情况是大部分生产工段为湿加工工段。消防设计时:除湿加工场所外,只在小部分生产工段、配电室等设了火灾探测器,其他湿加工工段只设了手动报警按钮等。但没在消防控制室做消防切非。图审意见:因按照《火规》第6.3.1.8 :消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。在消防控制室做消防切非。请问:丙类厂房是否一定要在消防控制室实现消防切非?

2012年12月05日 15:55:48
12楼
什么厂房,非要做消防报警么?不是存放易燃物的可以不做吧
回复
xpmhs
2012年12月06日 00:24:01
13楼
建规上规定必须设火报的场所一定得设,否则可以不设置的!
回复
jkhzy
2012年12月06日 08:42:59
14楼
切非消是要要中控室发出,及反馈给中控室
回复
zhihuan1983
2012年12月06日 08:46:53
15楼
不一定在消防控制室内切非,但是信号是消防控制室给的
回复
b2120919
2012年12月06日 09:06:52
16楼
两回事 主机能切就行!!!!!!!!!!!